Вход

Просмотр полной версии : Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485



MasterDarius
15.04.2016, 16:50
Добрый день. Не могу подключить. СПК107 и ПЛК110 по ModBus. В ПЛК настроен ModBus (slave). В котором подключен rs-232 и одна переменная 2 байта.
В СПК107 кабель подключен в COM1, в проекте CoDeSys настроен COM2. Порт 16, сдвиг 0,1,2,3 пробовал, длина 1.

23906
23907
23908
23909

23910

Евгений Кислов
15.04.2016, 17:56
Добрый день. Не могу подключить. СПК107 и ПЛК110 по ModBus. В ПЛК настроен ModBus (slave). В котором подключен rs-232 и одна переменная 2 байта.
В СПК107 кабель подключен в COM1, в проекте CoDeSys настроен COM2. Порт 16, сдвиг 0,1,2,3 пробовал, длина 1.

23906
23907
23908
23909

23910

В конфигураторе СПК (в него можно войти при загрузке контроллера) у порта COM1 выставлен режим RS-232? По умолчанию оба порта находятся в режиме RS-485.

MasterDarius
15.04.2016, 18:33
Да COM1 в конфигураторе у меня поставлен как rs-232, а COM2 как rs-485. После перестановки он хоть начал показывать, что подключается, но какие я только комбинации не пробовал всегда все нули.
23912

Евгений Кислов
15.04.2016, 18:37
В параметре Всегда обновлять переменные надо поставить Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).

MasterDarius
15.04.2016, 18:42
Не могу сообразить где этот параметр. Поясните пожалуйста.

Евгений Кислов
15.04.2016, 19:44
Не могу сообразить где этот параметр. Поясните пожалуйста.

На вашем скриншоте из поста #3 его видно в самом низу справа.

MasterDarius
17.04.2016, 22:59
Спасибо большое. Всё заработало. Вы правы, там вместо галочки теперь список. На форумах просто везде старая версия встречается, и я не придал значения этой настройке.
23940