Алекс2013
15.04.2016, 12:59
Подскажите, пожалуйста, с какими выходами ТРМ210 лучше использовать при
управлении твердотельными реле "KIPPRIBOR" ( Uуправ.=24В) пример HD4460.ZA2/
maximov2009
15.04.2016, 14:21
Добрый день. Если не опасаетесь коротких замыканий по выходу и планируете управлять только таким ТТР, то транзисторный ключ. Быстродействие, долговечность - напряжение до 50В, недостаток - не любит КЗ. Или Релейный - универсальный на напряжение до 220В 1А, и Ваше ТТР потянет, КЗ держит, если не залипнут после этого контакты. Как недостаток - возможность механического износа. Тянет года 3-5, зависит от частоты клацанья.
Выбор за Вами.
С уважением.