PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80



Allmax
14.04.2016, 21:34
Здравствуйте!
Что бы не засорять тему "Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110" создаю данную тему, т.к. вопрос о невозможности сохранить данные (при помощи библиотек OwenSysLibFileAsync и SysLibFile) на внутреннюю flash обновленного ПЛК100-32 перетек в невозможность создать загрузочный проект, и не возможность обновить встроенное ПО ПЛК.
Проблема в том что ошибка 80 возникает и при попытке создать загрузочный проект и при попытке записать файл в ПЛК (средствами кодесис).
Сообщения такие:
1. При попвтке загрузить файл во внутреннюю флэш через "Онлайн" ->"Загрузить файл в ПЛК"
23899
2. При попытке создать загрузочный проект:
23900

Филоненко Владислав
15.04.2016, 07:58
И снова здравствуйте!
А если загрузить наш проект-пример работы и потом его же сделать загрузочным - загрузочный проект создастся?

Allmax
15.04.2016, 10:01
И снова здравствуйте!
А если загрузить наш проект-пример работы и потом его же сделать загрузочным - загрузочный проект создастся?

Нет, не создается!
Я не могу сделать загрузочным даже новый чистый проект с ; в PLC_PRG, а так же записать какой-либо файл средствами кодесис на флэш-память ПЛК

Филоненко Владислав
15.04.2016, 10:02
А тумблер у Вас в каком положении?

Allmax
15.04.2016, 11:22
А тумблер у Вас в каком положении?

В положении "Работа". Но пробывал и в положении "Стоп".... Не выходит.

Филоненко Владислав
15.04.2016, 11:37
1. Переведите тумблер в стоп.
2. Выключите питание
3. Включите питание
4. И загрузите тестовый пример как загрузочное приложение.

Сообщите о результатах

Allmax
15.04.2016, 14:07
1. Переведите тумблер в стоп.
2. Выключите питание
3. Включите питание
4. И загрузите тестовый пример как загрузочное приложение.

Сообщите о результатах

Ни чего не получилось. Все тоже сообщение, что и в первом посте под номером 2

Филоненко Владислав
15.04.2016, 17:41
в PLCBrowser наберите formatFFS и не трогайте ПЛК пару минут. Потом попробуйте предыдущие 4 пункта.
P.S. У Вас ПЛК М02 или М01?

Allmax
16.04.2016, 17:59
в PLCBrowser наберите formatFFS и не трогайте ПЛК пару минут. Потом попробуйте предыдущие 4 пункта.
P.S. У Вас ПЛК М02 или М01?

Филоненко Владислав, спасибо! formatFFS помог. Теперь ПЛК работает как надо.
ПЛК М02.

Dysher
14.09.2017, 09:56
Добрый день помогите пожалуйста!
Уменя вот что случилось подключался всегда к контроллеру ПЛК110-60 через интернет нормально а теперь выдает ошибку
Номер сервиса:47, Номер ошибки 80 пробовал связаться через рс 232 возникла но проблема с драйвером контроллер почемуто в диспетчереустройств с 2мя ком портами прописался 31(!желт горит) и 37 но он почемуто виден как плк 100 пробовал через гипертерминал логи снять связь есть а данные не идут что делать?

Филоненко Владислав
14.09.2017, 18:30
1. ПЛК никак не может влиять на распределение портов драйверов. Вероятно произошел сбой. Удалите драйвера вручную, перезагрузите ПК и попробуйте снова.
2. Какая версия ПО ПЛК, как давно вы им пользуетесь, что делает программа ПЛК?

RomAl
14.07.2020, 11:35
В этом году уже на втором ПЛК110-24.60 эта беда.. Кто скажет в чём причина? Один в ремонт направили, чтоб не ждать ремонта второй купили и только что получил, две записи нормально, а при 3-й ошибка.
formatFFS помог но на долго ли? На новых ПЛК210 такая ошибка тоже возможна?
Никто не знает, можно ли сделать такой заказ, чтоб ПЛК тестировался ещё на предприятии изготовителе?

A.Simonov
14.07.2020, 13:15
В этом году уже на втором ПЛК110-24.60 эта беда.. Кто скажет в чём причина? Один в ремонт направили, чтоб не ждать ремонта второй купили и только что получил, две записи нормально, а при 3-й ошибка.
formatFFS помог но на долго ли?

Добрый день.

Указанная Вами проблема действительно может проявляться на некоторых образцах ПЛК110 [М02] / ПЛК160 [М02]. Она связана с особенностями взаимодействием ОС и новой микросхемы флеш-памяти. В большинстве случаев поможет форматирование памяти контроллера командой formatFFS. В случае, если проблему таким способом устранить не удалось - потребуется обратиться в СЦ для бесплатного ремонта.

С прошлой недели в серийных образцах мы перешли на другой тип памяти. Это полностью исключает возможность возникновения такой проблемы. Также в скором времени мы подготовим обновление прошивки для уже ранее произведенных контроллеров. Она также исключит возникновение проблемы программным путем без необходимости обращения в СЦ.


На новых ПЛК210 такая ошибка тоже возможна?

Ошибка может происходить из-за ОС внутри ПЛК110/160 [М02] со средой исполнения Codesys v2.3. На других наших ПЛК стоит другая ОС, и с ней flash память работает корректно.
В скором времени мы обновим прошивку, и проблема будет решена.


Никто не знает, можно ли сделать такой заказ, чтоб ПЛК тестировался ещё на предприятии изготовителе?

Все выпускаемые ПЛК проходят стендовый прогон. К сожалению, указанная в теме ошибка носила случайных характер, проявлялась не на всех контроллерах, и во время прогона себя не проявляла. Однако, причины установлены. Мы перешли на другой тип памяти, который не конфликтует с ОС.

saii
19.07.2020, 17:39
А выпущенная прошивка 1.1.0 решает эту проблему?

Филоненко Владислав
19.07.2020, 18:43
А выпущенная прошивка 1.1.0 решает эту проблему?

Нет. Будет другое обновление, но не очень быстро

saii
27.07.2020, 10:06
Что делать, если на таком контроллере ведется разработка и через раз приходится форматировать ПЛК?

A.Simonov
27.07.2020, 17:32
Что делать, если на таком контроллере ведется разработка и через раз приходится форматировать ПЛК?

Добрый день.

Если проблема не уходит после форматирования, то следует связаться с СЦ и узнать какие варианты замены/отправки контроллера они могут предложить.
Возможно они могут выслать новый SOM, так, наверное, наиболее оперативно будет.
https://owen.ru/servisnie_centri
https://owen.ru/pravila_otpravki_msc

Николай Суриков
28.07.2020, 09:34
Лучи ненависти в сторону Овен.
Три ПЛК-160, и все с одинаковой проблемой "Номер сервиса 47"
Дедлайн завтра. Военная часть. Заказчик порвет за срыв сроков.
Что говорят в СЦ? Привозите, поменяем плату. Через неделю!!!
Проблема о которой знают, знают что партия контроллеров неработоспособна, решается неделю.

A.Simonov
28.07.2020, 15:54
Лучи ненависти в сторону Овен.
Три ПЛК-160, и все с одинаковой проблемой "Номер сервиса 47"
Дедлайн завтра. Военная часть. Заказчик порвет за срыв сроков.
Что говорят в СЦ? Привозите, поменяем плату. Через неделю!!!
Проблема о которой знают, знают что партия контроллеров неработоспособна, решается неделю.

Добрый день.

Отправил в личку контакты сотрудника СЦ, свяжитесь с ним, он поможет решить Вашу проблему как можно быстрее.

SBER
29.07.2020, 12:53
Если сроки подпирают, можно, скорее всего, решить на месте, как именно написано тут - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33327
Форматируетесь, отлаживаете программу ПЛК и только потом пишете загрузочный проект.
Я так и сделал, плату поменять можно позже. Зато заказчик не посадит на кол у ворот объекта.

Николай Суриков
19.08.2020, 12:36
Добрый день.

Отправил в личку контакты сотрудника СЦ, свяжитесь с ним, он поможет решить Вашу проблему как можно быстрее.

Платы забрал, спасибо за оперативность. Теперь проблема с прошивкой.
Плату поменял, перемычку поставил, в бат файле подредактировал номер порта, в пути к папке русских букв нет.
Запускаю батник, подаю питание на плк

SBER
19.08.2020, 17:07
Аналогично, 2 Плк и оба при вставленных новых платах окончательно превращаются в кирпич.
Спасибо сотрудникам Овен, мне ведь совсем нечего делать, а тут 500 км туда и 500 км обратно съездил, потренировался в разборке Плк.

Николай Суриков
20.08.2020, 17:25
А будет ответ представителей Овен? Может они скажут как превратить три коробочки, которые я купил за 100к рублей в то, что они называют ПЛК160? Поездку в сервисный центр не предлагать, я уже там был, потратил свое время и деньги, результата ноль.
Через месяц предстоит поездка в Комсомольск-на Амуре, там тоже меня ждет ПЛК из той же партии. Так же предложите обратится в Московский сц?

Филоненко Владислав
21.08.2020, 20:31
В логе же англицкими буквами написано "получена неправильная строка BOOTME"
Для начала я бы подключил терминал вместо программы прошивки и посмотрел что же там такое из порта выходит. Возможно проблемы с контактом.

Николай Суриков
22.08.2020, 09:45
Все три платы при подключении через гипертерминал при снятой перемычке ничего не выдают, при установленной перемычке выдают строку BOOTME.
При вставленной плате, у которой номер ошибки 80, в гипертерминал выдается стандартный рабочий лог.

Николай Суриков
23.08.2020, 10:50
После 1000 попыток, сборов разборов, перестановки плат, игр с совместимостями и запуском от админа, удалось добиться такого лога.
Дальше тишина. Прошивка не грузится.
50743
Есть еще идеи?

AlexZ60
24.08.2020, 13:28
Имеется контроллер 110-60 M02, приобретенный в начале июля. В нем создание загрузочного проекта вроде бы работает, но при вызове функции SaveNow из библиотеки RetainControl, наблюдается потеря связи по RS-485 с устройствами и другие глюки. В тоже время, контроллер 2017 года с обновленной прошивкой от 2019 года с этой же задачей справляется успешно. Можно ли надеяться, что с выходом новой прошивки эти проблемы разрешатся?

Филоненко Владислав
25.08.2020, 12:15
Имеется контроллер 110-60 M02, приобретенный в начале июля. В нем создание загрузочного проекта вроде бы работает, но при вызове функции SaveNow из библиотеки RetainControl, наблюдается потеря связи по RS-485 с устройствами и другие глюки. В тоже время, контроллер 2017 года с обновленной прошивкой от 2019 года с этой же задачей справляется успешно. Можно ли надеяться, что с выходом новой прошивки эти проблемы разрешатся?

Вызов SaveNow приводит к немедленному выполнению записи Retain с максимальным приоритетом. При этом ДОЛЖНЫ быть проблемы с потерей связи и другие глюки, т.к. ВСЯ работа ПЛК в этот момент останавливается.
Мы не рекомендуем использовать режим "по команде", а если по каким-либо причинам его хочется использовать - то запускать команду надо в специальные моменты времени, когда ПЛК ничем критическим не управляет.

Валенок
25.08.2020, 12:39
.. то запускать команду надо в специальные моменты времени, когда ПЛК ничем критическим не управляет.
Используйте наш ремень только тогда, когда собираетесь попасть в аварию



При этом ДОЛЖНЫ быть проблемы с потерей связи и другие глюки, т.к. ВСЯ работа ПЛК в этот момент останавливается.
Я не рассматриваю ретайн в пару метров. Сколько времени займет запись 1-2 "кластеров" ? 1-2 битых запроса - все проблемы. Ни о чем. Какие еще глюки овен нам приготовил ?

VaBo
25.08.2020, 17:39
Мы не рекомендуем использовать режим "по команде", а если по каким-либо причинам его хочется использовать - то запускать команду надо в специальные моменты времени, когда ПЛК ничем критическим не управляет.
Владислав, помните поговорку, что "хорошо документированный глюк, уже не глюк, а фича"?
Сделайте подобие ерраты для микропроцессоров, никакой нормальный производитель не должен стесняться таких вещей.
Глюк такой-то, рекомендуем обходить так-то. И так далее...

Dim252
26.08.2020, 00:07
Напоминает старый анекдот..
- Папа, а что такое многозадачность Windows?
- Подожди, сейчас дискету доформатирую - тогда покажу...

Филоненко Владислав
26.08.2020, 08:24
Используйте наш ремень только тогда, когда собираетесь попасть в аварию



Я не рассматриваю ретайн в пару метров. Сколько времени займет запись 1-2 "кластеров" ? 1-2 битых запроса - все проблемы. Ни о чем. Какие еще глюки овен нам приготовил ?

Это не глюки. Штатный режим ретайн подразумевает запись ретайн при выключении питания, когда все процессы управления и так уже остановлены. И им и надо пользоваться.
Но по многочисленным просьбам клиентов, у которых есть особые случаи (например так криво написанная программа, что она периодически зависает с ватчдогом и retain не сохраняется) или клиентов, кому хочется иметь особый контроль за retain - мы сделали режим записи по команде/периоду.
Все ограничения такой принудительной записи (что периодической, что по команде) описаны в документации и на форуме.
Задержка может достигать 1 секунды в особо неудачных конфигурациях.

HeadlessDao
04.09.2020, 10:39
Нет. Будет другое обновление, но не очень быстро

А поточнее, когда будет эта прошивка неизвестно ?
Очень ждём.

AlexZ60
09.09.2020, 15:30
Это не глюки. Штатный режим ретайн подразумевает запись ретайн при выключении питания, когда все процессы управления и так уже остановлены. И им и надо пользоваться.
Но по многочисленным просьбам клиентов, у которых есть особые случаи (например так криво написанная программа, что она периодически зависает с ватчдогом и retain не сохраняется) или клиентов, кому хочется иметь особый контроль за retain - мы сделали режим записи по команде/периоду.
Все ограничения такой принудительной записи (что периодической, что по команде) описаны в документации и на форуме.
Задержка может достигать 1 секунды в особо неудачных конфигурациях.

В моем сообщении я намекал на проблемы не только с созданием загрузочного проекта, но и с сохранением retain по тем же причинам. В общем ждем новую прошивку

krollcbas
11.10.2020, 21:57
Тоже жду прошивки или замены памяти в СЦ. У меня два ПЛК (2020г). После каждого допиливания кода приходится создавать загрузочную область и почти каждый раз это приводит к операции форматирования.
Не понятно зачем так сделано и выпущено в серию. Капитально портит настроение. Ведь все сетевые настройки выставляешь каждый раз по новому.
Тот что на объекте соответственно теряет удаленное соединение.

alexeko
14.06.2021, 15:21
formatFFS помог. ПЛК 160 М02.
Спасибо. И мне помогло.

A.Simonov
15.06.2021, 11:12
Спасибо. И мне помогло.

Добрый день.

Если вы столкнулись с ошибкой 80, то лучше убедиться, что на ПЛК стоит актуальная прошивка (https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po), т.к. formatFFS - не гарантирует, что в будущем ошибка не повторится.

fand
25.12.2021, 09:52
После 1000 попыток, сборов разборов, перестановки плат, игр с совместимостями и запуском от админа, удалось добиться такого лога.
Дальше тишина. Прошивка не грузится.
50743
Есть еще идеи?

Чем закончилась эпопея с прошивкой? У меня на одном плк160 такая же ситуация.

Николай Суриков
25.12.2021, 12:00
Чем закончилась эпопея с прошивкой? У меня на одном плк160 такая же ситуация.

Компания ОВЕН предоставила для замены платы SOM неисправных контроллеров.
С 24.02.2021 вышла v1.2.42 прошивка, где данная ошибка работы с памятью исправлена.
https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po

fand
25.12.2021, 13:09
Компания ОВЕН предоставила для замены платы SOM неисправных контроллеров.
С 24.02.2021 вышла v1.2.42 прошивка, где данная ошибка работы с памятью исправлена.
https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po

Проблема как раз в том, что прошивку невозможно установить.
ПЛК пролежал 1,5 года в качестве резерва. Теперь срочно понадобился и такая засада. Подскажите, какие дальнейшие действия? Замена, ремонт или как то можно все таки загрузить прошивку?

In_Da_Cher_A
27.12.2021, 16:58
Проблема как раз в том, что прошивку невозможно установить.
ПЛК пролежал 1,5 года в качестве резерва. Теперь срочно понадобился и такая засада. Подскажите, какие дальнейшие действия? Замена, ремонт или как то можно все таки загрузить прошивку?если после формат не полезет прошивка, то уже только хардкорным способом

Филоненко Владислав
27.12.2021, 20:02
Проблема как раз в том, что прошивку невозможно установить.
ПЛК пролежал 1,5 года в качестве резерва. Теперь срочно понадобился и такая засада. Подскажите, какие дальнейшие действия? Замена, ремонт или как то можно все таки загрузить прошивку?

Воспользуйтесь алгоритмом заливки прошивки в случае окирпичивания.