Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.

Имеются ТРМ 201 -2 шт прошивка 18 (все ок),
ТРМ 201- 4 шт прошивка 13 (все ок)
ТРМ 201 - 8 шт прошивка 16 (не работает)

ПО лицензионное.
Все соединены в сеть к интерфейсу АС3-М экранированным кабелем от ЛВС расстояние 30-50 м.
На компьютере установлена ОС Win 2000
ПО OWEN PROCESS MANAGER (OPM версии 1.2 2002-2007) (последняя версия скачал с сайта работает не в демо)
Адреса ТРМ 201 присвоены в таком порядке 1-2 <=ТРМ 201 прошивка 18, 3-10 <=прошивка 16, 21-24 <= прошивка 13.
ТРМ201 с прошивками 18 и 13 программой OPM еще как то работают, а ТРМ201 с прошивками версии 16 на экране программы изображения приборов зеленые черточки. Подключал и по одному ТРМ201 прошивки 16 нет программа OPM их не видит, хотя конфигуратор для ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx, всех видит в сети.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в чем у меня ошибка, или данная версия OPM версии 1.2 2002-2007 не поддерживает ТРМ 201 с прошивкой 16 ????
Может я неправильно задаю адресацию приборов???????
С уважением, к Вам.

Дмитрий Егоренков
06.10.2008, 16:44
нам не удалось воспроизвести проблему на наших приборах.

проверьте, пожалуйста, что в приборах правильно выбран тип датчика, и что конфигуратор успешно считывает значения с прибора.

skipetr
07.10.2008, 09:30
нам не удалось воспроизвести проблему на наших приборах.

проверьте, пожалуйста, что в приборах правильно выбран тип датчика, и что конфигуратор успешно считывает значения с прибора.

Здравствуйте!
В приборах правильно выбран тип датчика, на табло приборов правильное отображение температур,


OWEN PROCESS MANAGER (OPM версии 1.2 2002-2007) не считывает.

конфигуратор ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx, все показания считывает правильно

skipetr
08.10.2008, 04:42
Отснял все настройки, 16 прошивки, программа ОРМ 1,2 с прошивкой
16 у меня почему то не работает, сами датчики ТРМ 201 их 8 шт работают
уже несколько лет информацию на индикаторе показывают штатно.
Конфигуратор ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx считывает и позволяет настраивать любой датчик.

Вчера перепробывал все возможные варианты толку нет.

Помогите разобраться.
На что обратить внимание???
С уважением, к Вам.

P.S.

См.вложенный файл.

Дмитрий Егоренков
08.10.2008, 14:32
ситуация загадочная. давайте попробуем разобраться вместе.

в приложенном архиве два файла - OPM_dbg.exe и owen_io.dll. OPM_dbg.exe - это opm.exe, который в случае ошибок выводит диагностические сообщения. owen_io.dll - это новая, пока тестовая версия библиотеки. возможно, она решит проблему.

первым шагом поместите opm_dbg.exe в папку с opm 1.2, и используйте для связи с приборами 16 прошивки. сообщения пришлите нам, пожалуйста.

вторым шагом замените owen_io.dll на новую (не забудьте сделать резервную копию). если опять будут ошибки связи, присылайте диагностические сообщения.

skipetr
08.10.2008, 16:35
Здравствуйте.

Пока все по старому.

См.влож.файл

P.S.
Пока только снял показания с одного прибора 16 прошивки и 18 прошивки(того настройки которого высылал, остальные по интерфейсу отключены физически. Завтра подключу остальные все, сегодня по времени не успеваю)

skipetr
09.10.2008, 12:02
Подключил еще 3 прибора, как только не извращался все по старому,
НЕРАБОТАЕТ
но случайно выбрал ТРМ 202 в программе и вот смотрите результаты

См.вложенный файл.

Дмитрий Егоренков
09.10.2008, 17:38
мы считаем, что проблему может решить замыкание 12 и 13 контактов. кстати, где вы берете такие старые приборы?

skipetr
09.10.2008, 20:10
мы считаем, что проблему может решить замыкание 12 и 13 контактов. кстати, где вы берете такие старые приборы?

Спасибо, завтра попробую.
Это только касаемо 16 прошивки правильно я понял?

Еще пробывал под WIN2000 SP4 запустить
вашу 2 версию альфа но программа не работает,
что альфа под WIN2000 SP4 не работает???? Программа
устанавливается, но не запускается.
(Попробую выслать завтра экраны с ошибками)

А насчет старые приборы где вы их берете, они у нас давно стоят и функционируют не плохо, так что вы должны наверное гордиться надежностью своей выпускаемой продукции эти приборы практически раз
в году летом мы отключаем на две недели для профилактики вместе с другим оборудованием и что вам скажу работают наверное 6 лет или больше и не в самых тепличных условиях.
Вот вам и реклама.

Дмитрий Егоренков
10.10.2008, 11:21
спасибо за добрые слова и за бесплатную рекламу.