Модуль на 8 входов. Стр 196 последнего каталога "характеристики измерит. датчиков"(в конце) -датчик положения задвижки резистивный до 900 Ом.
Это как понимать-реостат на ИМ задвижки-подключение напрямую? А где сухой контакт описанный на стр.197? Возможно ли вообще несколько входов использовать дискретно? И если на полную воспользоваться схемой "сухой контакт" на стр.197, то получается входов 16 а не 8? и как это конфигурируется? Пожалуйста проясните ситуацию.

Ельцов Андрей
06.10.2008, 09:19
Вы все правильно прочитали. МВА8 работает и с датчиками положения и с сухими контактами. Если Вы все входы будете использовать для работы с сухими контактами, то сможете подключить 16 датчиков.
Тип используемого датчика устанавливается с помощью конфигуратора для МВА8.
Только необходимо помнить, что время измерения всех входов около 2-х секунд, поэтому быстрые дискретные датчики подключать на вход МВА8 нельзя.

Дитрих
06.10.2008, 10:41
Возможно ли, при этом, объединить у каждой пары датчиков вход х-2? (для удобства и экономии монтажа)

Ельцов Андрей
06.10.2008, 14:18
Возможно ли, при этом, объединить у каждой пары датчиков вход х-2? (для удобства и экономии монтажа)

Общую клему можно объединить.

Владимир Чекин
10.10.2008, 16:01
Доброго дня всем.

Сорри, что вмешиваюсь в разговор. Андрей, несколько месяцев назад в приборах МВА8 мной была обнаружена проблема с сухими контактами (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1683), наличие которой фирма Овен в лице Кирилла подтвердила. Есть ли какие-то изменения по этому вопросу?

Ельцов Андрей
11.10.2008, 00:25
Доброго дня всем.

Сорри, что вмешиваюсь в разговор. Андрей, несколько месяцев назад в приборах МВА8 мной была обнаружена проблема с сухими контактами (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1683), наличие которой фирма Овен в лице Кирилла подтвердила. Есть ли какие-то изменения по этому вопросу?

К сожалению, пока никаких изменений нет...

Дитрих
15.10.2008, 08:42
Тоесть, дискретных входов все-таки 8 (работающих). А остальные 8(неработающих) в стадии доработки. Не плохо бы об этом упомянуть в каталоге- не у каждого есть возможность проверить прибор перед установкой, и даже ранее перед проэктированием объекта.

Sniper007
15.10.2008, 09:17
Вмешаюсь в разговор. С моей точки зрения возможность подключения дискретных датчиков в МВА - вообще малонужная фунция.
Посмотрите сами - скорость опраса низкая, подключить можно только кнопки, какие либо активные датчики - только переходник делать.
Если вы хотите поставить 8 кнопок к МВА то может лучше купить МДВВ?

DARNER
15.10.2008, 09:47
...возможность подключения дискретных датчиков в МВА - вообще малонужная фунция...

+1.................

anatol84
16.09.2010, 18:46
скажите пожайлуста установлен мва 8 к нему подключены датчики тсм-3 шт и сухие контакты к отсальным. все работало, информацию выдовало по всем каналам, но в один день все каналы перестали выдовать информацию. с настойками в кофигураторе все нормально. когода запускаешь процесс по прибору видно что идет сбор информации от датчиков, но все равно параметры не показываются. скажите что могло произойти с прибором ???

Николаев Андрей
17.09.2010, 10:56
подключитесь к конфигуратору и проверьте что показывает он (внизу есть папочка опрос входов)