PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ3 обработка сигнала на аналоговом входе встроенным ПЛК



enyuzer
08.04.2016, 17:04
Требуется выбрать предустановленное задание по сигналу 10В на аналоговом входе, т.к. цифровые входы в обоих наборах заняты. Перепробовал ряд настроек по имеющимся руководствам. Не получается. Можно выкрутиться, конечно, но при наличии встроенного ПЛК усложнять схему рука не подымается. Помогите, пожалуйста, добрым советом.

lara197a
08.04.2016, 17:31
делал раз, на веспер.
через резисторы подавал 10в на вход и компаратором определял значение.

enyuzer
11.04.2016, 08:46
Делали так-же в одном из вариантов настроек. 13-00=1 (ПЛК включен), 13-01=39 (старт ПЛК по старту привода), 13-02=40 (останов ПЛК по останову привода), 13-03=0 (не сбрасывать ПЛК), 13-10_0=12 (операнд компаратора-аналоговый вход 53), 13-11_0=2 (оператор компаратора - больше чем), 13-12_0=3.5 (значение компаратора - 3.5), 13-51_0=22 (событие ПЛК - компаратор 0), 13-52_0=11 (действие ПЛК - выбор предустановленного задания 1), 3-02=10 (минимальное задание - 10 Гц), 3-03=29.5 (максимальное задание - 29.5 Гц), 3-10_0=85 (предустановленное задание 0 - 85%), 3-10_1=20 (предустановленное задание 1 - 20%), ПЧВ в режиме автоматического управления. Не работает. Что интересно, есть проект с ПЧВ102 и в нем настраивали встроенный контроллер в самых разных вариантах. Все варианты работают.

enyuzer
11.04.2016, 10:07
Перепроверился по РЭ на ПЧВ 102. Там указывается, что последовательность событий оценивается и действия по событиям выполняются только если значения событий "TRUE". Поправил настройки. Как появится возможность проверить, сообщу о результате.

enyuzer
11.04.2016, 11:13
Не работает.

enyuzer
11.04.2016, 14:55
Докопался. Источники задания 3-15, 3-16, 3-17 имеют приоритет над предустановленными заданиями. Обнулил их. Сымитировал источник термистора 1-90=1, 1-93=1 плюс сигнал 10В на 53 вход. Нулевое событие - нет предупреждения, первое событие - есть предупреждение. Нулевое действие - нулевое предустановленное задание, первое действие - первое предустановленное задание. Все работает.
Тему можно закрыть.
PS Приемлемо так покопаться у себя на базе. В командировке, по всей видимости, не совсем.