PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 101ТР общий минус



Natrii
08.04.2016, 15:42
Добрый день, прошу совета.
В силу некоторых обстоятельств заказчик хочет иметь возможность управления нагревом в 2х режимах:
1. - ПИД регулирование
2. - т.н. "ручной режим", в котором нагрев будет непрерывным.
Переключение режимов он желает в виде переключателя.
Так как ТРМ управляет ТТР, на выходе 1 канала у него порядка 6В, а при включении ручного режима я планирую использовать блок питания на 24в.
Можно ли в этом случае объединить их минус, а переключателем режимов брать либо плюс с ТРМ, либо с блока питания?
Если есть какой то еще способ, обойтись без блока питания (но не переключателя - у него на производстве уровень развития работников сложнее рычажка переключателя ничего не видел).
PS. выход 2 на ТРМ занят в схеме, как аварийно-отключающий нагрев.
Заранее спасибо.

maximov2009
08.04.2016, 16:59
Добрый день. Какой тип ТТР у Вас по входу? Если вход ттр рассчитан на 6В, то как Вы собираетесь его подключать к источнику в 24В.
Не нужно никаких городушек с дополнительным блоком. Просто ставите переключатель (тумблер) на дополнительный вход2, контакты 6 и 8. В свойствах указываете, что включение и выключения режима регулироваться будет осуществляться через этот вход. В параметре MDST Состояние выхода в режиме»остановка регулирования» устанавливаете - заданное параметром MVST. В следующем параметре MVST Значение выходной мощности в состоянии
«остановка регулирования» устанавливаете 100%. И наслаждаетесь.
То есть при запуске регулирования (замыкании входа2) у Вас будет работать ПИД, а при остановке регулирования (размыкания входа2) у вас выход будет включён на полную мощность. Ну или при желании можете установить тот или иной процент от полной. Режим стоп отображается на индикаторе.
У нас я такое делал на линии пастеризации, только наоборот, при отключении регулирования мне нужен был 0. Вот я и поставил. Работает без проблем.
Прошу пардона за некорректное отображение названий параметров. Просто делал копированием из руководства пользователя, а он в формате ПДФ, и копируется не очень

Natrii
11.04.2016, 06:43
Огромное спасибо, чего то такого и хотелось, только своего мозга нехватило.
а ТТР на входе 3-32VDC.
Еще раз спасибо!

maximov2009
11.04.2016, 06:55
Рад помочь.