Просмотр полной версии : Выгоревшей порт СПК



rublikdimas
07.04.2016, 17:48
Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?

Вольд
07.04.2016, 18:49
Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?

Как это можно связать панельный контроллер СПК107 с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485 ?

za9c
07.04.2016, 20:14
Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?
ADM485 Вам в помощь - порт RS485 развязан по питанию от основной платы - Вас это и спасло! На будущее - блок грозозащиты ставьте!

Александр Приходько
08.04.2016, 02:32
Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?

Вся линейка СПК1хх не имеет гальванической изоляции интерфейсов. Вам надо ставить что то промежуточное в такой ситуации. Или использовать устройства с изоляцией портов, например СПК207.

rublikdimas
08.04.2016, 03:03
Я соединился через преобразователь RS485>Аналоговый выход. И похоже произошел пробой, через этот самый преобразователь.

rublikdimas
08.04.2016, 03:07
ADM485 Вам в помощь - порт RS485 развязан по питанию от основной платы - Вас это и спасло! На будущее - блок грозозащиты ставьте!

На сколько я понимаю, ADM485 это плата для подключения контроллер типа ардуины или STM32 ну или еще какого-нибудь к сети RS485. Сам ведь ADM не является преобразователь или соединителем как проще двух линий RS485=>RS485.

Александр Приходько
08.04.2016, 03:48
Я соединился через преобразователь RS485>Аналоговый выход. И похоже произошел пробой, через этот самый преобразователь.
Вы про гальваническую изоляцию слышали. Вот она должна быть. Не важно конвертер или что то еще. Если ее нет ни у СПК, ни у вашего конвертера. То любой пробой, помеха и все что в теории возможно идет на процессор. В лучшем случае сгорит порт. В худшем СПК целиком.

В вашем случае. И развязка нужна, и кабель экранированный. И экран желательно куда-то заземлять. Но только не в одну землю с Вашим агрегатом.

rublikdimas
08.04.2016, 04:57
Вы про гальваническую изоляцию слышали. Вот она должна быть. Не важно конвертер или что то еще. Если ее нет ни у СПК, ни у вашего конвертера. То любой пробой, помеха и все что в теории возможно идет на процессор. В лучшем случае сгорит порт. В худшем СПК целиком.

В вашем случае. И развязка нужна, и кабель экранированный. И экран желательно куда-то заземлять. Но только не в одну землю с Вашим агрегатом.

Александр, спасибо вам за развернутые ответы. Я у овена нашел повторитель интерфейса АС5, но схему для него нет, каким образом он развязывает мастера сети от ведомого? Оптопарами или внутри него просто установлен какое то защитное устройство, которое в случае перенапряжения сбрасывает излишки на землю.