Просмотр полной версии : ТРМ Режим быстрых измерений
Mikhailo
07.04.2016, 07:37
Имеется прибор ТРМ1-Щ11 2013 г.в. (ТУ 2005-го года) с параметром b0-5. Включаю этот параметр, загрубляю фильтры b1-8=0, b1-9=0 и никакого ускорения индикации не вижу, 10 обновлений показаний за 12 секунд. В чем тогда фишка этого режима?
Как обстоят дела с режимом быстрых измерений в ТРМ[М02] (ТУ 2013 года)?
Petrovi4
09.04.2016, 08:53
Режим быстрых измерений влияет не на количество измерений в секунды, а на скорость обработки информации, т.е. время между изменением сигнала на входе и отображением этого на дисплее. "Фишка" как раз в том что при обычном режиме между изменением сигнала и его обработкой прибором может пройти более 3 обновлений показаний(>0.4c), то в быстром режиме только 1(<=0.1c)При этом учитывайте что режим работает только с входным сигналом типа ток или напряжение.
Mikhailo
11.04.2016, 07:11
Спасибо, понял.