PDA

Просмотр полной версии : Сушильный шкаф СНВС



oblachco
06.04.2016, 12:16
Добрый день. Прошу помощи.
Имеется сушильный шкаф с точностью автоматической регулировки температуры +- 3 гр.цельсия.
Был куплен ТРМ1 Щ1УР после запуска тепловая инерция составила + 15 гр. и - 7 гр. то-есть не укладываемся в параметр. В связи с этим прошу помочь в подборе ТРМ с ПИД- регулированием, или как реализовать с ТРМ1?
Тен 2,7 кВт.

maximov2009
06.04.2016, 12:52
Тут надо смотреть чем будет управлять ТРМ. И что стояло раньше. Почему меняете?

oblachco
06.04.2016, 15:50
Стоял стрелочный задатчик температуры. Меняем по причине выхода из строя, не прошел поверку. ТРМ будет управлять только нагревом при том регулировка температуры должна быть в диапазоне +- 3 градуса, при нагреве в 90 градусов. Поставили ТРМ1 но так как идет тепловая инерция то при гистерезисе в 3 градуса перебег + 15 градусов а это для тех процесса много.

maximov2009
06.04.2016, 16:15
Снова тот же вопрос. Чем будет управлять ТРМ? Или это ТЭН включеный через твердотельное реле, или это клапан, подающий пар. Выход ТРМ подбирается по исполнительному устройству. Это может быть дискретное управление - включил/выключил выходное реле. Или токовым пропорциональным сигналом 4-20ма. Или 2 выходных реле для управления реверсным клапаном с электроприводом?
И что Вы понимаете под стрелочным задатчиком температуры? Может это типа ДИСК 2000 с диаграммой. Тогда значит там стоял действительно хороший аналоговый ПИД регулятор. И скорее всего управление шло по каналу токового выхода 4-20ма.

Алексей Геннадьевич
06.04.2016, 17:17
Стоял стрелочный задатчик температуры. Меняем по причине выхода из строя, не прошел поверку. ТРМ будет управлять только нагревом при том регулировка температуры должна быть в диапазоне +- 3 градуса, при нагреве в 90 градусов. Поставили ТРМ1 но так как идет тепловая инерция то при гистерезисе в 3 градуса перебег + 15 градусов а это для тех процесса много.
Вам нужен ПИД-регулятор. Посмотрите ТРМ10 или ТРМ12.