06.04.2016, 11:54
День добрый. Какие приборы необходимы, для системы пожаротушения в сушильной камере:
Требование:
1. При достижении заданной температуры, открылась электро задвижка D-50 мм.,включилась звуковая сигнализация. отключился вентилятор.
2. Визуальный контроль температуры, влажности.
3. Организовать периодичность работы вентилятора (перерывы, реверс)
Пожалуйста объясните досконально, какие датчики, контролеры, кабеля соединяющие (марку, номера)

maximov2009
06.04.2016, 12:49
Добрый день. По моему обратились маленько не по адресу. Есть специализированная охранно-пожарная сигнализация. Смотрите там. А так сделать можно на чём угодно, но ни один пожарный инспектор не подпишет, если применяется несертифицированное оборудование.
А если чисто для себя, то 1. для контроля температуры и включения крана и звука, любая ТРМ с релейным выходом и подходящий датчик температуры. В принципе любой, до 300 градусов и выше точность Вам особая не нужна. 2. Для работы вентилятора или реле времени программируемое, либо ПР110 с простенькой программой.
А вот досконально - это уж сами. А то просите практически готовый проект, а это время и деньги.

Алексей Геннадьевич
06.04.2016, 18:06
Диол У вас задача специфическая.
2 части:
1) автоматизация техпроцесса.
2) противопожарная защита.
Если первую часть вы можете сделать на оборудовании "ОВЕН", то вторую нужно обязательно делать на специализированном.

Бинкевич Игорь
06.04.2016, 19:40
Как пример, можно так:

Диол
07.04.2016, 13:30
День добрый.
Автоматизация минимальная - реле времени на вентилятор (час работает-час отдыхает, для экономии эл.эн., реверс). Вопрос какое лучше подобрать, оба вентилятора на 5 Квт.
Визуальный контроль температуры и влажности - подобрать контроллер. Какой, вот вопрос, какой датчик? С этого контролера (при 100 гр.)взять управление на пожаротушение - открыть задвижку. Все мне кажется больше не надо ни чего.
Я не электрик и не знаком с продукцией компании "ОВЕН", мне бы что попроще.

Бинкевич Игорь
07.04.2016, 16:31
Идея использовать контроллер для пожаротушения не очень хороша, есть специализированные термостаты которые открывают клапан пожаротушения без электроники, или используйте термостаты (таблетки) на фиксированную температуру. В любом случае не надо использовать ПЛК для задач по пожаротушению.
Для прочих Ваших задач вполне будет достаточно ПР200. Но все же оптимальный вариант ПЛК63,73 (работает со стандартными термометрами всех типов).

Алексей Геннадьевич
07.04.2016, 16:31
День добрый.
Автоматизация минимальная - реле времени на вентилятор (час работает-час отдыхает, для экономии эл.эн., реверс). Вопрос какое лучше подобрать, оба вентилятора на 5 Квт.
Визуальный контроль температуры и влажности - подобрать контроллер. Какой, вот вопрос, какой датчик? С этого контролера (при 100 гр.)взять управление на пожаротушение - открыть задвижку. Все мне кажется больше не надо ни чего.
Я не электрик и не знаком с продукцией компании "ОВЕН", мне бы что попроще.
На автоматизацию хватит ПР200 + 2 термосопротивления, 1 термосопротивление держать во влажной среде, получится гигрометр.

Управление на пожаротушение - в любом случае стоит выполнить отдельно. Есть спринклеры, которые срабатывают от температуры и не требуют электропитания.
С пожарными посоветуйтесь.