Просмотр полной версии : Инверсная работа ПИД регулятора



Свиридов Иван
06.04.2016, 10:06
Добрый день, уважаемые форумчане. Объект - насосная станция с ПЧ, управляемые ПЛК. Обратная связь установлена в коллекторе на выходе насосов. В алгоритме использую стандартный ПИД регулятор из util.lib. Все устраивало и работало нормально. В связи с технологической необходимостью, получил задание изменить место установки обратной связи - в коллектор на ВХОД насосов. ВОПРОС: как изменить работу ПИД регулятора??? Ранее если значения обратной связи (ACTUAL) > уставки (SET_POINT) выход ПИД уменьшался, ну и далее по алгоритму следовала разгрузка насоса или отключение резервных насосов и т.д. При нынешних условиях, если значения обратной связи (ACTUAL) > уставки (SET_POINT) необходимо, чтобы выход ПИД увеличивался. Прошу совета.

ASo
06.04.2016, 10:16
Умножте коэффициент пропорциональности на -1, все остальное сохраняется.

Свиридов Иван
06.04.2016, 12:07
Спасибо за ответ! Попробую.

Свиридов Иван
07.04.2016, 08:10
Попробовал. Все работает отлично. Еще раз спасибо!