Игоррь
06.04.2016, 09:41
Добрый день, подскажите по правильному подключению. Есть МВ110-8АС, к нему буду подключать НПТ-1 обычный и Ех (искробезопасный, который). В руководстве по МВ110 указано вх. сопротивление при измерении тока от 130 до 250 Ом, у НПТ-1 (обычный) номинальное сопрот. нагрузки (при 24В) 250 Ом, а у НПТ-1 Ех сопрот. нагрузки номинальное 600 Ом. Получается, что при их взаимоподключении нужно последовательно с НПТ-1 Ех включать сопротивление в ~ 350 Ом, а с обычным НПТ-1 последовательно сопротивление не требуется? Или тоже какое-то согласование нужно, учитывая, что все же от 130 Ом?
И второй вопрос: у меня НПТ-1 обычный свежий, еще даже в пути, а Ех, который, аж 2011г. Были ли какие схемные изменения за эти годы, так как смотрю руководство на него от 2011 года, и сегодня с сайта, и вижу, что в сегодняшнем отсутствует указание на номинальное значение сопротивления нагрузки (при питании 24 В) 600 Ом?
За ранее спасибо за ответ.
И второй вопрос: у меня НПТ-1 обычный свежий, еще даже в пути, а Ех, который, аж 2011г. Были ли какие схемные изменения за эти годы, так как смотрю руководство на него от 2011 года, и сегодня с сайта, и вижу, что в сегодняшнем отсутствует указание на номинальное значение сопротивления нагрузки (при питании 24 В) 600 Ом?
За ранее спасибо за ответ.