06.04.2016, 09:41
Добрый день, подскажите по правильному подключению. Есть МВ110-8АС, к нему буду подключать НПТ-1 обычный и Ех (искробезопасный, который). В руководстве по МВ110 указано вх. сопротивление при измерении тока от 130 до 250 Ом, у НПТ-1 (обычный) номинальное сопрот. нагрузки (при 24В) 250 Ом, а у НПТ-1 Ех сопрот. нагрузки номинальное 600 Ом. Получается, что при их взаимоподключении нужно последовательно с НПТ-1 Ех включать сопротивление в ~ 350 Ом, а с обычным НПТ-1 последовательно сопротивление не требуется? Или тоже какое-то согласование нужно, учитывая, что все же от 130 Ом?
И второй вопрос: у меня НПТ-1 обычный свежий, еще даже в пути, а Ех, который, аж 2011г. Были ли какие схемные изменения за эти годы, так как смотрю руководство на него от 2011 года, и сегодня с сайта, и вижу, что в сегодняшнем отсутствует указание на номинальное значение сопротивления нагрузки (при питании 24 В) 600 Ом?
За ранее спасибо за ответ.

Игоррь
13.04.2016, 15:22
Для меня выше написанное еще актуально, не ужели ни кто не подключал эти приборы или писать нужно не в Эксплуатации???

Еще одна не понятка: в руководстве на МВ110-220.8АС написано, что минус с встроенного БП является общим проводом для всех входов и подключать его нужно сразу на минусовую клейму входа, а в инструкции к НПТ-2 указаны схема подключения, которая противоречит этому, т.е. наоборот - минус питания подается сначала на НПТ-2, а плюс напрямую на измеритель. Чему верить, как подключать? Гуру ответьте, плиз, включаться нужно, а боюсь попалить.

smk1635
13.04.2016, 16:37
Так НПТ-1 или НПТ-2 ?

Игоррь
13.04.2016, 18:53
Да у меня и тот и другой, а НПТ-1 простой и версии взрывозащищенные.

И как понять, что у МВ110 входное сопротивление при измерении тока от 130 до 250 Ом? И какие согласования нужны при подключении различных нормирующих преобразователей с различными номинальными значениями сопротивления нагрузки?

smk1635
13.04.2016, 20:07
НПТ -1 подключали по схеме, что на сайте.

НПТ - 2 подключали: БП+ _ НПТ2+ _ НПТ2- _ МВ110+ _ МВ110- _ БП- .

С сопротивлением не заморачивались, бо производитель один.

Игоррь
14.04.2016, 16:33
Ясно, спасибо, значит по руководству МВ110, странно, что разногласия в документации одного производителя.