Здравствуйте!
Подскажите, как запустить автонастройку ТРМ148 по RS-485 с ПЛК. В списке параметров ТРМ148 такого не нашёл, хотя есть параметры самой автонастройки, но не её запуск.
Конфигуратор - не вариант, т.к. требуется периодически запускать автонастройку через панельный контроллер.

G.Mark
06.04.2016, 15:24
Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?

sergeiv
07.04.2016, 10:29
Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?

Характеристики объекта не меняются, но различны в разных диапазонах температур. Хотели сделать так, чтобы с панельного контроллера можно было бы запустить автонастройку в различных диапазонах, сохранить в нём полученные PID коэффициенты, а потом в процессе работы для разных температурных диапазонов записывать в ТРМ соответствующие коэффициенты, полученные ранее при автонастройке. Видимо, придёться запускать автонастройку вручную...

аскар
07.04.2016, 11:10
подскажите какой ПЛК используете?

kon48
07.04.2016, 11:20
Параметры настройки ПИД регулятора определяются только параметрами объекта управления
и вычисляются из анализа кривой разгона. Понял так, что на определенных участках кривой
разгона хотите иметь разное качество управления, например, время выхода на уставку или
перерегулирование и другое - то это только экспериментальным путем.

sergeiv
07.04.2016, 13:48
подскажите какой ПЛК используете?

Используем СПК110.

sergeiv
07.04.2016, 13:52
Параметры настройки ПИД регулятора определяются только параметрами объекта управления
и вычисляются из анализа кривой разгона. Понял так, что на определенных участках кривой
разгона хотите иметь разное качество управления, например, время выхода на уставку или
перерегулирование и другое - то это только экспериментальным путем.

Да, согласен. У нас имеется климатическая камера с компрессорами и ТЭНами. В разных температурных диапазонах работает разное количество компрессоров (например, при -70 два, а при +100 ни одного), соответственно, и параметры PID-регулятора будут разными (нужно, чтобы ТЭНы могли "перебороть" компрессоры для стабилизации температуры).