Просмотр полной версии : Автонастройка ТРМ148
Здравствуйте!
Подскажите, как запустить автонастройку ТРМ148 по RS-485 с ПЛК. В списке параметров ТРМ148 такого не нашёл, хотя есть параметры самой автонастройки, но не её запуск.
Конфигуратор - не вариант, т.к. требуется периодически запускать автонастройку через панельный контроллер.
Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?
Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?
Характеристики объекта не меняются, но различны в разных диапазонах температур. Хотели сделать так, чтобы с панельного контроллера можно было бы запустить автонастройку в различных диапазонах, сохранить в нём полученные PID коэффициенты, а потом в процессе работы для разных температурных диапазонов записывать в ТРМ соответствующие коэффициенты, полученные ранее при автонастройке. Видимо, придёться запускать автонастройку вручную...
подскажите какой ПЛК используете?
Параметры настройки ПИД регулятора определяются только параметрами объекта управления
и вычисляются из анализа кривой разгона. Понял так, что на определенных участках кривой
разгона хотите иметь разное качество управления, например, время выхода на уставку или
перерегулирование и другое - то это только экспериментальным путем.
подскажите какой ПЛК используете?
Используем СПК110.
Параметры настройки ПИД регулятора определяются только параметрами объекта управления
и вычисляются из анализа кривой разгона. Понял так, что на определенных участках кривой
разгона хотите иметь разное качество управления, например, время выхода на уставку или
перерегулирование и другое - то это только экспериментальным путем.
Да, согласен. У нас имеется климатическая камера с компрессорами и ТЭНами. В разных температурных диапазонах работает разное количество компрессоров (например, при -70 два, а при +100 ни одного), соответственно, и параметры PID-регулятора будут разными (нужно, чтобы ТЭНы могли "перебороть" компрессоры для стабилизации температуры).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot