Необходимо подобрать оборудование для удалённой (600 метров) диспетчеризации.
Планируется использовать СП310-Р.
Связь по Ethernet.
На объекте 8 задвижек с эл.приводом, 4 МЭО.
Колл-во токовых датчиков (4..20мА) - 12 шт.
Какие модули ввода-вывода (МВВ), и сколько, необходимо установить?
МВВ расположены на объекте, СП310-Р в диспетчерской.

Николаев Андрей
04.04.2016, 22:41
Если 600 метров, то может связь лучше по RS?

lara197a
04.04.2016, 22:41
Ну. вы уже все подобрали сами. Чего спрашивать-то.
Характеристики МВ на сайте....
осталось только обратить внимание, что по изернету обычно работают в среднем до 100 максиму до 300м
На 600 уже нужна полевая шина.

melky
05.04.2016, 09:07
или оптика. Может между объектами уже есть сеть, поэтому и Ethernet ?

_Александр_
06.04.2016, 01:09
Если 600 метров, то может связь лучше по RS?

Когда ожидается выход модулей расширения к ПР200?

Сергей0308
06.04.2016, 08:30
Когда ожидается выход модулей расширения к ПР200?

По RS485 модули ввода-вывода давно вышли:
http://www.owen.ru/catalog/99197162

_Александр_
06.04.2016, 18:58
По RS485 модули ввода-вывода давно вышли:
http://www.owen.ru/catalog/99197162


Конфигурирование прибора осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Разве нельзя конфигурировать через ПР200?

На фото нечто другое...23694

melky
06.04.2016, 20:07
_Александр_ на картинке пока не существующие в продаже модули, к тому же они будут работать по внутренней шине и не предназначены для установки удаленно от ПР

_Александр_
06.04.2016, 20:47
_Александр_ на картинке пока не существующие в продаже модули, к тому же они будут работать по внутренней шине и не предназначены для установки удаленно от ПР
Известно, ли начало продаж? Руководство требует составить план работ на 2017 г..

Andrew_Stranger
06.04.2016, 21:19
Пока ничего конретного.

Алексей Геннадьевич
06.04.2016, 21:24
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22238&page=7&p=204602&viewfull=1#post204602

Vlad84
07.04.2016, 09:51
Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать какой-нибудь из блоков питания ОВЕН в качестве зарядного устройства для подзарядки батареи ДЭС во время работы основного ввода АВР? ДЭС 3-х фазный 10кВт, АКБ 12В.

Vlad84
07.04.2016, 09:52
Или, может, кто знает какой-то зарядник на дин-рейку для такой батареи?

Вольд
07.04.2016, 09:57
Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать какой-нибудь из блоков питания ОВЕН в качестве зарядного устройства для подзарядки батареи ДЭС во время работы основного ввода АВР? ДЭС 3-х фазный 10кВт, АКБ 12В.

Надо искать зарядное устройство, простой БП не пойдет. У ОВЕН есть зарядное устройство, но оно с глюками.

Vlad84
07.04.2016, 10:07
Спасибо! Тогда можно же просто обычное автоматическое зарядное взять и не на дин-рейку в шкаф, а прямо рядом с дизелем поставить?

Вольд
07.04.2016, 10:12
Спасибо! Тогда можно же просто обычное автоматическое зарядное взять и не на дин-рейку в шкаф, а прямо рядом с дизелем поставить?

Конечно можно.

Vlad84
07.04.2016, 12:01
Так и сделаю)