Просмотр полной версии : СПК1хх+МВ110-8А
Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Например, вот так для 1 входа
var
FloatPtr: POINTER TO WORD;
hwAI1: ARRAY[0..48] OF WORD;
F1: REAL;
FloatPtr:= ADR (F1);
FloatPtr^:= hwAI1[5];
FloatPtr:= FloatPtr + 2;
FloatPtr^:= hwAI1[4];
Andrew_Stranger
04.04.2016, 22:54
ASo зачем людей пугаете.
Сергей0308
05.04.2016, 00:06
Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Есть же готовая функция:
23631
Но можете как раньше, не зная проблем:
23632
Есть же готовая функция:
23631
Но можете как раньше, не зная проблем:
23632
Расскажите пожалуйста, а где можно найти описание работы такой библиотеки?
Сергей0308
05.04.2016, 09:04
Это шаблоны от Овен, по этому поводу много сказано, написано, устанете читать!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
Евгений Кислов
05.04.2016, 09:08
Расскажите пожалуйста, а где можно найти описание работы такой библиотеки?
Описание содержится в самой библиотеки - на вкладке Документация.
Это шаблоны от Овен, по этому поводу много сказано, написано, устанете читать!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
Спасибо) Чёт мне эта тема не попадалась...... буду эксперементировать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot