Как настроить ПЛК100-24.К-М с подмодулем Счетчик специализированный? По руководству модуль имеет 16-ти битовый канал (формат WORD). Фактически, в редакторе конфигуратора, 32-а бита (формат DWORD).

Филоненко Владислав
04.04.2016, 14:51
и? Очепятка.

enyuzer
04.04.2016, 15:21
SysPort с форматом DWORD в имеющихся библиотеках не нахожу.

enyuzer
05.04.2016, 08:03
Три SysPort нашел: SysPortIn (вход BYTE), SysPortInW (вход WORD), SysPortInD (вход WORD). Библиотеки дистрибутивные, с сайта. Подскажете, пожалуйста, как быстрее подключиться? Вручную?

Филоненко Владислав
05.04.2016, 08:13
А зачем Вам SysPort? Он для специализированного счётчика не нужен.

enyuzer
05.04.2016, 08:29
Когда объявляю переменную в подмодуле специализированного счетчика, ее значение при подаче импульсов и команде старт на другом входе не изменяется. Входы, правда переназначил. Верну на заводские уставки, посмотрю, что поменяется.

enyuzer
05.04.2016, 13:55
Вернулся на заводские уставки, переподключился. Специализированный счетчик не включается.

Филоненко Владислав
05.04.2016, 16:14
Когда объявляю переменную в подмодуле специализированного счетчика, ее значение при подаче импульсов и команде старт на другом входе не изменяется. Входы, правда переназначил. Верну на заводские уставки, посмотрю, что поменяется.

Посчитанное значение появится только после команды стоп.

enyuzer
06.04.2016, 08:00
ОК. Спасибо.