PDA

Просмотр полной версии : какой контроллер выбрать?



Баха
04.04.2016, 09:25
Здравствуйте, коллеги помогите подобрать контроллер! В приточн. системе стоят воздуш.заслонка, фильтр, вентилятор, тэн канальный 5-ти ступенчатый на 380В и канальный датчик.Нужно поддержать температуру в помещении в пределах 20-24 градусов. Ступени должны вкл\откл в зависимости от температуры помещения

аскар
04.04.2016, 09:28
ПР 200 и датчик pt1000

melky
04.04.2016, 09:41
Не хватит выходов у ПР + модули будут нужны.

Баха
04.04.2016, 10:01
как я понял нужно будет писать прогу в среде Owen Logic, чтобы одним входом(датчиком) управлять 5ю выходами?

melky
04.04.2016, 11:45
Чтобы вы ни выбрали писать программу придется, а уж что это будет, ОЛ или Кодесис значения уже не имеет.
Если писать никак, смотрите на ТРМ 133, 132

ASo
04.04.2016, 14:17
Не хватит выходов у ПР + модули будут нужны.
Превратить токовый выход в дискретный - проблема?

melky
04.04.2016, 14:59
ASo вроде у ПР не так и много выходов, чтобы их всех хватило на полноценную приточку. могу конечно ошибаться. Или чем-то пожертвовать.
Например ТЭН указан 5-ти ступенчатый.

ASo
04.04.2016, 15:16
8 релейных выходов для ПР с аналоговыми входами-выходами.
5 - ТЭН
1 - вентилятор, задвижка.

Куда уж больше?

Алексей Геннадьевич
04.04.2016, 16:20
Не хватит выходов у ПР + модули будут нужны.
ВОзьми 2 ПР 200. Или ПР200+ТРМ, если термометров пара.

8 релейных выходов для ПР с аналоговыми входами-выходами.
5 - ТЭН
1 - вентилятор, задвижка.
Куда уж больше?
А зачем 5 выходов на ТЭН использовать?:confused:
В 3 группы по мощности: 30% - регулируемая ТТР(+пускатель), 20% и 50% - коммутируемые пускателями... Итого 3 релейных и 1 4-20ма.

ASo
04.04.2016, 18:02
Мы же не знаем мощности ступеней ТЭНов. Может они "правильные"?

Алексей Геннадьевич
04.04.2016, 18:23
Мы же не знаем мощности ступеней ТЭНов. Может они "правильные"?
Это только БАХА сказать может.
Я перекоммутировал бы тены именно так как написал, если это возможно.

Баха
05.04.2016, 08:09
каждая ступень по 24 кВт....тоже думал разделить на 3 группы, но не уверен получится ли плавно регулировать температуру

melky
05.04.2016, 08:47
24-х кВТ плавно ?

Баха
05.04.2016, 09:24
по расчетам ТЭН=24кВт разогревает воздух до +1 градусов, когда на улице -10,а два тэна уже до +13гр, при объеме 6000куб/час... разница почти 10-12 гр

Баха
05.04.2016, 09:27
если ТЭНы разделить на три группы думаю будет большой разброс
ps. воздух подается в покрасочную камеру

ASo
05.04.2016, 10:10
Тогда делите так.
1 на плавное регулирование через ТТР.
1 и 1 через контакторы
2 через контактор.
Для точности регулирования ставите термодатчик в какнале машины.

lara197a
05.04.2016, 10:18
То что автору нужно:
http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya_regulirovaniya_temperaturi_v_siste mah_otopleniya_s_pritochnoj_ventilyatciej_oven_trm/opisanie
сигнал, что фильтр засорился выведите непосредственно с датчика перепада давления на сигнальную лампу.

Мордорец
05.04.2016, 11:43
То что автору нужно:
http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya_regulirovaniya_temperaturi_v_siste mah_otopleniya_s_pritochnoj_ventilyatciej_oven_trm/opisanie
сигнал, что фильтр засорился выведите непосредственно с датчика перепада давления на сигнальную лампу. ТРМ33 как то проблематично ТЭНами управлять. Самое оптимальное решение ПР200 + БУСТ2+семисторы.

Алексей Геннадьевич
06.04.2016, 17:46
каждая ступень по 24 кВт....тоже думал разделить на 3 группы, но не уверен получится ли плавно регулировать температуру
А сколько ТЭН в группе? Как расположены?

24-х кВТ плавно ?
А что удивляет? Ключевое слово - мощность отдельного ТЭН.
Можно группу из 6ти ТЭН разбить на 2 подгруппы, на каждую подгруппу по 2 ТТР коммутирующих нижнюю ветку (ноль).

WARNING! подобную коммутацию применять только если в подгруппе 3 ТЭН.

krollcbas
07.04.2016, 04:09
У меня есть готовое, работающее решение. Там, где это работает стоит ПЛК110-32
Самое интересное во всем этом:
1. Если вдруг тен начнет бесконтрольно греть, будет пожар
Поэтому надо учитывать некоторые аппаратные особенности
2. Погода постоянно меняется. Значит нужен ПИД контур.
Есть ли возможность все это сделать на ПР - отношусь скептически.

maximov2009
07.04.2016, 04:22
2. Погода постоянно меняется. Значит нужен ПИД контур.
Есть ли возможность все это сделать на ПР - отношусь скептически.
Добрый день. Возможности ПИД в ПР обсуждались не раз. Есть несколько макросов ПИД и схожих с ним регуляторов. В ПР200 говорят есть свой блок ПИД.
И блокировку от перегрева сделать не проблема. Так что скепсис конечно имеет право быть, но в конкретной ситуации проблемы решаемы.
Тут просто как всегда срабатывает стереотип, на чём человек привык работать, на том ему и проще.
Ни в коей мере не умаляю Ваших заслуг по программированию ПЛК. Задача вполне решаема и на нём. Тут уже решать тому, кто будет программировать.
С уважением.

Алексей Геннадьевич
08.04.2016, 17:27
У меня есть готовое, работающее решение. Там, где это работает стоит ПЛК110-32
Самое интересное во всем этом:
1. Если вдруг тен начнет бесконтрольно греть, будет пожар
Поэтому надо учитывать некоторые аппаратные особенности
2. Погода постоянно меняется. Значит нужен ПИД контур.
Согласен.

Есть ли возможность все это сделать на ПР - отношусь скептически.
Использование ПЛК - это ваше конструкторское предпочтение.
Сейчас всё это возможно сделать на ПР200. Кроме управления пожаротушением.
Вывести сигнал о превышении температуры - да, согласен.
А управление системой пожаротушения желательно вообще без электрочасти. Пожару пофигу, есть электричество или его нет.
Автоматический спринклер срабатывающий при превышении температуры, и ёмкость с гасящим составом под давлением, вот что нужно.