PDA

Просмотр полной версии : ПР110-220 разные фазы на вход



PA3JUBHOE
04.04.2016, 01:07
В инструкции на ПР110 на стр 37 сказано, что к каждой из групп входов следует подключать только одну фазу. С чем связано такое ограничение?
Если смотреть на схему на стр. 39 рис Б.8.б при подаче разных фаз на одну группу всё будет успешно работать, т.к. входы соединены только через клемму Nx, а на ней ноль. И даже если ноль на Nx пропадёт, то 380/2=190 будет на каждой входной клемме - опять же ничего не сгорит.

maximov2009
04.04.2016, 04:35
При подключении двух разных фаз на соседние клеммы между ними появляется межфазное напряжение 380В. Перемкнёт - мало не покажется.

Алексей Геннадьевич
04.04.2016, 16:23
PA3JUBHOE
А внутренний монтаж на ПП и элементы расположенные на ней расчитаны на напряжения 380в?

У меня от ваших идей точка росы.

PA3JUBHOE
04.04.2016, 22:52
1. На соседние группы входов в инструкции разрешено подавать 380.
2. Перемкнуть может и между нейтралью и фазой и тоже мало не покажется.

игорь68
04.04.2016, 23:02
Ставьте 3 промежуточных реле. На катушку каждой релюшки по фазе. А с контактной групы сигналы на ВХОД ПР. ВОТ вы и убили 2 зайце
1) Гальваническая развязка
2) 3 фазы на одну группу.

PA3JUBHOE
05.04.2016, 10:41
Ставьте 3 промежуточных реле. На катушку каждой релюшки по фазе. А с контактной групы сигналы на ВХОД ПР. ВОТ вы и убили 2 зайце
1) Гальваническая развязка
2) 3 фазы на одну группу.

Вариант, конечно. Просто не люблю умножать сущности. Реле до реле, реле после реле, бррр.

Илья Зимарёв
05.04.2016, 19:47
Я заметил, что тут рассуждения рассматриваются только со стороны ,"возможна ли работа от двух разных фаз разных групп входов ?"
Хочу отметить, что есть еще такой показатель как Электробезопасность.
Т.е. Не допускается проникновения высокого напряжения на доступные контакты (например корпус, или разъем программирования), исходя из этого и проектируется прибор, соблюдаются определенные зазоры на плате, воздушные зазоры, и рассчитывается прочность изоляции.
Я лишь к тому, что прибор то не сгорит, но нарушение требований РЭ влечет возникновения опасности поражения электрическим током.

Алексей Геннадьевич
05.04.2016, 20:19
Вариант, конечно. Просто не люблю умножать сущности. Реле до реле, реле после реле, бррр.
Делайте управление на 24в. (В качестве ответа на вопрос "а если вода на пульт попадёт" - выплеснуть на пульт ведро воды и включить на глазах фалломорфирующей приёмо-сдаточной комиссии - бесценно)

Я лишь к тому, что прибор то не сгорит, но нарушение требований РЭ влечет возникновения опасности поражения электрическим током.
А как-же точка росы? Мерзкая погода со 90-100% влажностью несколько дней в году. В такие деньки возможен и выход из строя при 380 на одной группе.
offtop: А почему ПР с входным напряжением 110в не делаете? - очень распространённое напряжение в пром. оборудовании.

Илья Зимарёв
05.04.2016, 20:44
offtop: А почему ПР с входным напряжением 110в не делаете? - очень распространённое напряжение в пром. оборудовании.

Для одного из заказчиков мы делаем модификацию ПР110 с дискретным входом рассчитанным на 110В. Что касается питающего напряжения то оно стандартное от 220В.

Илья Зимарёв
05.04.2016, 20:48
А как-же точка росы? Мерзкая погода со 90-100% влажностью несколько дней в году. В такие деньки возможен и выход из строя при 380 на одной группе.


В РЭ также указано и про влажность и кондесацию влаги. Я лишь сказал, что при нормальных условиях прибор не сгорит, и я не в коем случае не рекомендую так поступать. Мой посыл заключался лишь в том, что не все измеряется сгоревшими приборами, есть еще аспекты, такие как здоровье обслуживающего персонала, которое может быть под угрозой из за не наблюдений требований РЭ.

Алексей Геннадьевич
05.04.2016, 21:10
Для одного из заказчиков мы делаем модификацию ПР110 с дискретным входом рассчитанным на 110В. Что касается питающего напряжения то оно стандартное от 220В.
Модификацию! и как заказать! (как раз пойдёт чтобы заменить древние моторные реле времени, схема управления на ~110в). И ещё много куда.
Почему бы вам не сделать ~110в стандартной позицией?

Мой посыл заключался лишь в том, что не все измеряется сгоревшими приборами, есть еще аспекты, такие как здоровье обслуживающего персонала, которое может быть под угрозой из за не наблюдений требований РЭ.
Со случаями связанными с нанесением вреда здоровью разбираются в прокуратуре. Не завидую тому, кто к ним попадёт.
Даже если причина травмы не связана с электрочастью...
А если оборудование спроектировано с явным нарушением, то очень "веселое" и "увлекательное" времяпрепровождение гарантировано.

PA3JUBHOE
05.04.2016, 22:52
Вот бы ещё переключающие контакты делали на выходе вместо замыкающих и корпус нормальный, как у ПР200. А то каждый раз голову ломаешь как эту странную коробку на дин-рейку рядом с автоматами установить.