Здравствуйте! Кто сталкивался с работой блока МСД-200 в режиме регистрации измерителей тока?
С внешней цепи заведен ток 10 мА через светодиод на аналоговый вход через кнопку. В конфигураторе пишет "канал отключен",в файле *.csv - "нет", независимо от нажатия кнопки.
По настройкам входа: тип данных Float32 Little, ток 4...20 мА, фильтр 65100, мин 1, макс 500.
Настройки: прибор в режиме мастер, архивирование вкл., таймаут 1000, положение точки 1, аварин. выкл., порог 1.
Возможно что-то неверно настроил? Прошу помощи.

maximov2009
31.03.2016, 09:41
Добрый день. Вообще то первый раз встречаю, чтобы так над аналоговым входом издевались. Подцепите нормальный датчик, убедитесь что у Вас протекает по цепи именно нужный ток, а уж затем занимайтесь настройками.
Вчера только подключали в очередной раз датчик температуры на токовый вход, проблем не было. Правда по описанию датчика какое то странное подключение датчика получилось. + источника на + входа МСД, а датчик в разрыв цепи по минусу. Но подключили - работает.
Датчик ОВЕНовский с токовым выходом.

Scream
31.03.2016, 09:50
Здравствуйте! Кто сталкивался с работой блока МСД-200 в режиме регистрации измерителей тока?
С внешней цепи заведен ток 10 мА через светодиод на аналоговый вход через кнопку. В конфигураторе пишет "канал отключен",в файле *.csv - "нет", независимо от нажатия кнопки.
По настройкам входа: тип данных Float32 Little, ток 4...20 мА, фильтр 65100, мин 1, макс 500.
Настройки: прибор в режиме мастер, архивирование вкл., таймаут 1000, положение точки 1, аварин. выкл., порог 1.
Возможно что-то неверно настроил? Прошу помощи.

Я так понял хотите сделать дискретный сигнал.
Почему бы просто не поставить резистор и кнопку на ан. вход?

МихаилСПК
31.03.2016, 11:37
что у Вас протекает по цепи именно нужный ток.
Ток через светодиод и есть нужный ток, но все же, думаю не обладает нужной стабильностью, но ведь не настолько, его замерю. В блоке МСД-200 стоит измерительный резистор, падение напряжения на котором и измеряется. А насчет полярности, попробую сменить.

МихаилСПК
31.03.2016, 11:46
Я так понял хотите сделать дискретный сигнал.
Почему бы просто не поставить резистор и кнопку на ан. вход?
Да, Вы правильно поняли. В том-то и дело, что и стоит ограничительный резистор по току. А светодиод дополнительно для индикации протекающего тока. Вроде все просто, но в чем подвох -не пойму. Пойду попробую по полярности поменять.

Scream
31.03.2016, 11:57
Да, Вы правильно поняли. В том-то и дело, что и стоит ограничительный резистор по току. А светодиод дополнительно для индикации протекающего тока. Вроде все просто, но в чем подвох -не пойму. Пойду попробую по полярности поменять.

Мы ставили на аналоговые входа и по 5 резисторов разных номиналов на плк, всё срабатывает хорошо, но конечно в таких местах где не критично.
Всё должно вроде и вас работать, но числа будут конечно левые всегда, ток через амперметр гляньте.

МихаилСПК
31.03.2016, 12:29
Замерил сейчас ток через этот резистор 9,4 мА, со стабилизированного блока. Пределы замеряемого 4-20 мА. Согласен с Вами, вроде должно работать. Похоже дело в настройках МСД-200.
Scream если помните, подскажите именно по Вашим настройкам этого входа. Тип данных наверняка Float32L. Что-то их там с десяток вариантов. По инструкции надо FloatL а в настройках есть float32 и float32L со словом float.

Scream
31.03.2016, 12:40
Замерил сейчас ток через этот резистор 9,4 мА, со стабилизированного блока. Пределы замеряемого 4-20 мА. Согласен с Вами, вроде должно работать. Похоже дело в настройках МСД-200.
Scream если помните, подскажите именно по Вашим настройкам этого входа. Тип данных наверняка Float32L. Что-то их там с десяток вариантов. По инструкции надо FloatL а в настройках есть float32 и float32L со словом float.

Мы заводили на плк 160, с мсд200 не работаю.

МихаилСПК
05.04.2016, 18:16
Все получилось. Спасибо за участие, особенно сервисному центру Овен-Урал, там все правильно настроили. Тему можно закрывать.