НПТ1 сконфигурирован : 0-100градусов, авария - 23ma. Датчик М50.
Отключение 7 и 9 выводов, штатно уходит в 23ma2343723438

С обрывом 8го вывода всё очень интересно и увлекательно, начиная от ухода за начало диапазона <4ma 23439

И бинго! сигнал остаётся в диапазоне длительное время, не вываливаясь за границы!:mad:23440
И как Это понимать?