PDA

Просмотр полной версии : ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma



Алексей Геннадьевич
28.03.2016, 21:07
НПТ1 сконфигурирован : 0-100градусов, авария - 23ma. Датчик М50.
Штатный режим:23431

Снято напряжение питания с НПТ-1:23432


Аварийный режим - отключен провод от датчика.2343323434
Ток в цепи НПТ1 - ПР200 23ma. Показания соответствуют 20,6ma.
И как это понимать?

Илья Зимарёв
31.03.2016, 14:25
НПТ1 сконфигурирован : 0-100градусов, авария - 23ma. Датчик М50.
Штатный режим:23431

Снято напряжение питания с НПТ-1:23432


Аварийный режим - отключен провод от датчика.2343323434
Ток в цепи НПТ1 - ПР200 23ma. Показания соответствуют 20,6ma.
И как это понимать?

Прошу прощения немного не понял вопроса.
Проблема в том что ПР200 не измеряет 23мА?

Алексей Геннадьевич
31.03.2016, 17:47
Прошу прощения немного не понял вопроса.
Проблема в том что ПР200 не измеряет 23мА?
Вы правильно поняли.
ПР114 это умеет делать.
И если не ошибаюсь, то верхняя граница измерения должна быть 25ма.
Или должен быть регистр/переменная с кодами выхода за предел рабочей зоны доступный из программы пользователя.

Илья Зимарёв
01.04.2016, 14:00
В РЭ на прибор имеется информация по работе с входом в режиме 4-20мА. Диапазон указан однозначно и он не превышает 20мА.
Производитель не заявляет измерения свыше 20мА, поэтому прибор ведет себя вполне штатно.
В ГОСТах также нет упоминания про работу свыше 20мА.
ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ пункт 5.4.
23541

Также в ГОСТ 26.011-80. Средства измерения и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.
23542

Но если вам все же нужно измерения свыше 20мА, можно применить хитрость. Т.к. внутренне сопротивление шунта 121Ом можно добавить внешний шунтирующий резистор и тем самым уменьшить общее шунтирующее сопротивление, произвести калибровку с новым шунтом и получите диапазон свыше 20мА. Правда точность может незначительно уменьшится. Но как решение вашей задачи может помочь.

Алексей Геннадьевич
01.04.2016, 16:47
Но если вам все же нужно измерения свыше 20мА, можно применить хитрость. Т.к. внутренне сопротивление шунта 121Ом можно добавить внешний шунтирующий резистор и тем самым уменьшить общее шунтирующее сопротивление, произвести калибровку с новым шунтом и получите диапазон свыше 20мА. Правда точность может незначительно уменьшится. Но как решение вашей задачи может помочь.
Спасибо. Меня это заинтересовало только всвязи с испрользованием связки НПТ-1+ПР200. И ещё ПР114 в режиме 4-20ма (т.к. он фактически является подрежимом 0-10в) меряет намного больше чем 25ма.
Просто хотел уточнить возможности прибора.
А регистра ошибок канала 4-20ма в ПР200 случайно нет?

Yuriy Ivanovich
04.04.2016, 17:38
А регистра ошибок канала 4-20ма в ПР200 случайно нет?

А что такое "ошибки канала 4-20мА"?

Алексей Геннадьевич
04.04.2016, 17:42
А что такое "ошибки канала 4-20мА"?
Выход за нижнюю и верхнюю границы измерения.
Видимо, придётся делать макросом, ПР200 это позволяет.

Yuriy Ivanovich
04.04.2016, 17:46
Выход за нижнюю и верхнюю границы измерения.
Видимо, придётся делать макросом, ПР200 это позволяет.

Так при выходе за пределы "4-20мА" это будет видно из результатов самого измерения (что и случилось у Вас, когда Вы подали на вход 23мА). А дальше Вы уже сами можете интерпретировать эти результаты как хотите и устанавливать любые переменные.

Yuriy Ivanovich
04.04.2016, 18:02
Спасибо. Меня это заинтересовало только всвязи с испрользованием связки НПТ-1+ПР200. И ещё ПР114 в режиме 4-20ма (т.к. он фактически является подрежимом 0-10в) меряет намного больше чем 25ма.
Просто хотел уточнить возможности прибора.
ПР200 может делать то же самое. Разница в том, что в ПР114 надо было устанавливать внешний резистор и имелась программная настройка под этот резистор. В ПР200 резистор уже расположен внутри прибора, его номинал 121 Ом (поэтому в ПР200 нет настройки на другие номиналы резисторов).
При измерении тока Вы можете использовать ПР200 в режиме, аналогичном ПР114. Настраиваете ПР200 на измерение напряжения 0-10В, вешаете внешний резистор, подаёте на вход ток 4-20мА. Правда, придётся самому преобразовывать измеренное напряжение в ток. Но я тут проблем не вижу. И сможете измерять в том числе и 25мА.

Алексей Геннадьевич
04.04.2016, 18:09
Так при выходе за пределы "4-20мА" это будет видно из результатов самого измерения (что и случилось у Вас, когда Вы подали на вход 23мА). А дальше Вы уже сами можете интерпретировать эти результаты как хотите и устанавливать любые переменные.
В принципе так изначально и задумывалось после ОКР.
А вот как быть с определением обрыва RS485 между ПР200 мастером и слейв - модулем?
В плк таких вопросов не возникает, есть регистр ошибки обмена.

Илья Зимарёв
04.04.2016, 18:25
В пр200 тоже можно привязать переменную что бы отслеживать обрыв связи со слейв модулем.

Алексей Геннадьевич
04.04.2016, 18:29
В пр200 тоже можно привязать переменную что бы отслеживать обрыв связи со слейв модулем.
Подскажете как?

Илья Зимарёв
06.04.2016, 20:16
Подскажете как?

Это не то о чем мы говорим?

23695

Алексей Геннадьевич
06.04.2016, 20:19
Именно то, что нужно.