PDA

Просмотр полной версии : Помогите пожалуйста подобрать оборудование для микроклимата



Валерий Дмитриев
26.03.2016, 20:45
Добрый вечер. Имеется овощехранилище. С вентиляцией типа дракон. Хочу автоматизировать его. Есть фирмы которые занимаются этим но очень дорого берут.
ТЗ:
По оборудованию:
1) 6 датчиков температуры внутренних;
2) 2 датчика влажности;
3) 5 разгонных вентиляторов
4) 2 форточки с приводом
5) Смеситель типа дракон самодельный(форточка + вентилятор)
6) для доступа через комп или андроид.
7) Датчик температуры внешний.

Условия для хранения:
Температура 0..+3 градуса. Влажность 80%.

Нюансы и личные вопросы:
При хранении ТЕНы использовать не будем. проще прогнать внутри воздух.
Все вентиляторы трёхфазные. Как лучше включать их? И что надёжнее? МП или ТТР?
Влажность в хранилище составляет 90%. оборудование необходимое с классом защиты IP соответствующее.

+Доступ через комп или андроид.

Andrew_Stranger
26.03.2016, 21:08
Ставьте МП и не заморачивайтесь.

аскар
27.03.2016, 09:33
а какая логика управления?
при отклонении от нормы в любой из 6 точек контроля t вкл все "карлсоны" или только по зонам?
при отклонении влажности что делать?
при значительном снижении температуры в хранилище?
датчики влажности какие?

Валерий Дмитриев
27.03.2016, 10:52
а какая логика управления?
при отклонении от нормы в любой из 6 точек контроля t вкл все "карлсоны" или только по зонам?
при отклонении влажности что делать?
при значительном снижении температуры в хранилище?
датчики влажности какие?
аскар
Логика управления:
Если Твнутр меньше 0 градусов то включаются все вентиляторы (Разгонные + смесителя)
Если Tвнутр больше +3 градусов то включаются все вентиляторы + открываются все клапана и смесителя и вытяжек.
Если влажность воздуха больше 85% то например 3 раза в день вентилировать воздух по 10 минут.

При значительном снижении Твнеш просто поддерживать внутреннюю температуру при помощи внутреннего цикла (при заполненном хранилище этого хватает, овощи дышат-выделяя тепло) Все так делают)

На счет датчиков влажности не определился ещё. Варианты какие есть?
Хранилище заполняется перед заморозками. Твнешнее может быть больше +3 но не так часто.

аскар
27.03.2016, 17:24
судя по вашей картинке 6 датчиков температуры и 2 дв это разные зоны или просто большой объем хранилища?
все вентиляторы вкл одновременно?
по оборудованию модуль ввода аналоговых сигналов МВА8 + датчики температуры + ПВТ10 (датчик влажности) + ПР 200
если нужна помощь в программировании то в личку с подробным ТЗ

Валерий Дмитриев
27.03.2016, 19:05
судя по вашей картинке 6 датчиков температуры и 2 дв это разные зоны или просто большой объем хранилища?
все вентиляторы вкл одновременно?
по оборудованию модуль ввода аналоговых сигналов МВА8 + датчики температуры + ПВТ10 (датчик влажности) + ПР 200
если нужна помощь в программировании то в личку с подробным ТЗ
Да одновременно включаются все вентиляторы.
хранилище большое.
Спасибо)