Эдуард_Н
25.03.2016, 13:12
У кого ни будь есть приличная (нормально пропечатанная) схема БУРС-1М?
Это ламповый что-ли? Потому как новые идут 1П или 1В.
Эдуард_Н
26.03.2016, 08:57
нет не ламповый, но достаточно старый.
На всякий случай схема лампового в SPlan. Рисовал по своему.
Пока писал миниатюра появилась. Ну судя по миниатюре, это не старорусприбора. Какой-то кооператив делал. У нас по тендеру приблизительно такой 1 стоит, документации нет. Ремонтируем методом научного тыка.
Эдуард_Н
26.03.2016, 09:23
У меня от такого как на картинке (БУРС-1М) схема то есть, но такая плохая копия цифорок некоторых не разглядеть вот и поинтересовался может есть у кого получше.
И вообще к чему это всё, хочу сделать программный БУРС да всё то руки не доходят то схема плохая, а у этого бурса в отличие от обычных есть три реле времени.
Василий Кашуба
26.03.2016, 18:36
У меня от такого как на картинке (БУРС-1М) схема то есть, но такая плохая копия цифорок некоторых не разглядеть вот и поинтересовался может есть у кого получше.
И вообще к чему это всё, хочу сделать программный БУРС да всё то руки не доходят то схема плохая, а у этого бурса в отличие от обычных есть три реле времени.
Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
У кого ни будь есть приличная (нормально пропечатанная) схема БУРС-1М?
так в яндексе полно http://burs-1.narod.ru/index.files/tez.htm
Эдуард_Н
26.03.2016, 20:37
Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
Не посдкажете в какой теме и как называется программа?
Эдуард_Н
26.03.2016, 20:39
так в яндексе полно http://burs-1.narod.ru/index.files/tez.htm
Нету там, я года три-четыре ищу в Яндексе, всё без толку.
ну не знаю ,я за 5мин. нашел http://www.staroruspribor.ru/forum/topic18/2.htm
Эдуард_Н
26.03.2016, 21:06
Нет там совсем не то, да и схему которую ищу не старорусбрибор, БУРС-1М у меня выполнен каким-то военным заводом.
В PDF схема которую попробовал восстановить, из-за плохой копии цифры могут быть не те.
Ну если да же не знаете что ищете (хотя бы производитель),то тогда ой .Хоть бы фото его выложили
Эдуард_Н
26.03.2016, 21:29
Вот какой он.
Открыл pdf. Увеличил. Все прекрасно читается. Просмотровщик Okular( в составе Kubuntu). Прекрасно видно.
вот тогда производитель ,там же шильдик http://www.oaotemz.ru/products/kotel/
с ними и свяжитесь
Эдуард_Н
26.03.2016, 22:48
Открыл pdf. Увеличил. Все прекрасно читается. Просмотровщик Okular( в составе Kubuntu). Прекрасно видно.
Я ж говорю, что это перерисованный мной экземпляр с плохого оригинала, поэтому цифры могут быть ошибочные.
Эдуард_Н
26.03.2016, 22:53
вот тогда производитель ,там же шильдик http://www.oaotemz.ru/products/kotel/
с ними и свяжитесь
Большое спасибо за подсказку.
Большое спасибо за подсказку.
Я не Щтирлец ,я только учусь :cool:
Василий Кашуба
26.03.2016, 23:52
Не посдкажете в какой теме и как называется программа?
Вот нашёл. Правда блок контроля пламени применён готовый.23389
блок контроля пламени применён готовый.[
Похоже схема рабочая. Если два диода развернуть, VD6 и VD7.
Эдуард_Н
27.03.2016, 07:15
Вот нашёл. Правда блок контроля пламени применён готовый.23389
Спасибо, посмотрю.
Полностью рабочая схема контроля пламени. Вверху доработанный блок питания.23390
Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
Василий Кашуба
27.03.2016, 12:38
Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.
Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.
Я понял, что на конкретный объект сделано. Старорусприбор с автоматикой АМКО, не работает с МЭО.
Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
Очень удивлён. Во-первых, Ни разу не видел инспекторов, которые хоть что-нибудь понимали во внутренностях автоматики. Во вторых, при ремонте автоматики допускается заменять снятое с производства аналогами. В третьих, ростехнадзор сертификацией никогда не занимался, а получение разрешений на применение отменили несколько лет назад.
Очень удивлён. Во-первых, Ни разу не видел инспекторов, которые хоть что-нибудь понимали во внутренностях автоматики. Во вторых, при ремонте автоматики допускается заменять снятое с производства аналогами. В третьих, ростехнадзор сертификацией никогда не занимался, а получение разрешений на применение отменили несколько лет назад.
Что-то первый раз такое слышу: ОТМЕНИЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ. А зачем тогда все требуют сертификацию? Или уже можно, что хочу, то и ворочу? Инспектор пишет предписание, а там уже фирма с лицензией выносит мозг.
А зачем тогда все требуют сертификацию?Для прикрывания филея, не более того.
Особенно смешно, когда просят просто ЛЮБУЮ бумажку с надписью СЕРТИФИКАТ.
Ссылочку на документик об отмене не дадите? Хотелось бы почитать.
Что-то первый раз такое слышу: ОТМЕНИЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ. А зачем тогда все требуют сертификацию? Или уже можно, что хочу, то и ворочу? Инспектор пишет предписание, а там уже фирма с лицензией выносит мозг.
Я не совсем корректно выразился. Действительно, сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза остались. Автоматика попадает под действие Технического регламента "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС - 020 - 2011). Отменили только обязательную сертификацию на соответствие ГОСТам и ТУ.
Ссылочку на документик об отмене не дадите? Хотелось бы почитать.
Найти несложно:
http://www.gostr.su/s-1-yanvarya-2014-goda-otmenena-vydacha-sertifikatov-razresheniya-na-primenenie-rostexnadzora/
http://rostandart.ru/nashi_uslugi/razreshenie_rostehnadzora/razreshenie_rostehnadzora
http://optimaplus-sert.ru/sertifikatsiya-po-otroslyam/vzryvozashchishchennoe-i-rudnichnoe-elektrooborudovanie.php
Добавлю по разрешениям Ростехнадзора
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11872&p=174571&viewfull=1#post174571
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11872&p=174586&viewfull=1#post174586
Если я правильно понял, после замены на более современное оборудование (скажем, вместо релейной автоматики я поставлю ПР), то мне необходимо будет сделать тех. экспертизу? Или я ошибаюсь?
Если я правильно понял, после замены на более современное оборудование (скажем, вместо релейной автоматики я поставлю ПР), то мне необходимо будет сделать тех. экспертизу? Или я ошибаюсь?
Если эта работа будет называться "Реконструкция...." или "Капитальный ремонт..." , то Вам нужен проект и его экспертиза безопасности. Если Вы сумеете назвать её "Текущий ремонт..." Вам достаточно сделать рабочую документацию и присоединить её к существующему проекту. На самом деле вы будете делать второй вариант, но бухгалтерия, начальники и инспектора это название очень не любят и обычно настаивают на первом.
Спасибо за ответы. Пускай тогда начальство покупает БУРСы обновленные, а я не буду парить себе мозг. Потому, как при слове проект у начальства волосы дыбом встают.:D
Если эта работа будет называться "Реконструкция...." или "Капитальный ремонт..." , то Вам нужен проект и его экспертиза безопасности. Если Вы сумеете назвать её "Текущий ремонт..." Вам достаточно сделать рабочую документацию и присоединить её к существующему проекту. На самом деле вы будете делать второй вариант, но бухгалтерия, начальники и инспектора это название очень не любят и обычно настаивают на первом.
Реконструкция или кап. ремонт в этом случае не подходят. Тем более, что при этих видах работ требуется очень дорогостоящая ГОСУДАРСТВЕННАЯ экспертиза.
Тем более, совершенно не подходит и "текущий ремонт", который не подразумевает под собой замену на другой вид оборудования, хотя и выполняющего одни и те же функции.
Вспомним, что называют техническим перевооружением:
"К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным".
Данный вид работ (замена БУРСа на другой блок или устройство) как раз и соответствует тех.перевооружению, поэтому нужен проект и относительно недорогая экспертиза пром. безопасности.
Тем более, совершенно не подходит и "текущий ремонт", который не подразумевает под собой замену на другой вид оборудования, хотя и выполняющего одни и те же функции.
Вы правы, если вышли из строя БУРС или система управления котлом. Но ведь если вышел из строя БУРС, то одновременно и котёл тоже вышел из строя. По аналогии с автомобилем - сгорел резистор на плате инжектора - автомобиль вышел из строя. Чиним то автомобиль путём замены платы на любую из подходящих.
Если верить Википедии, текущий ремонт — это ремонт с целью восстановления исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей. Если у Вас вышел из строя котёл, почему бы Вам не восстановить его работоспособность путём замены вышедшей из строя детальки (БУРСа) на аналогичную (ПР200)? Главное - правильно указать, что из строя вышел котёл а не, например, реле в БУРСе, от этого кардинально меняется вид (назначение) ремонта.
Это была шутка, я сам знаю, что "у нас так не принято" и "не положено" всегда побеждает логику.
Вы правы, если вышли из строя БУРС или система управления котлом. Но ведь если вышел из строя БУРС, то одновременно и котёл тоже вышел из строя. По аналогии с автомобилем - сгорел резистор на плате инжектора - автомобиль вышел из строя. Чиним то автомобиль путём замены платы на любую из подходящих.
Если верить Википедии, текущий ремонт — это ремонт с целью восстановления исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей. Если у Вас вышел из строя котёл, почему бы Вам не восстановить его работоспособность путём замены вышедшей из строя детальки (БУРСа) на аналогичную (ПР200)? Главное - правильно указать, что из строя вышел котёл а не, например, реле в БУРСе, от этого кардинально меняется вид (назначение) ремонта.
Это была шутка, я сам знаю, что "у нас так не принято" и "не положено" всегда побеждает логику.
Ваши бы слова, да инспекторам Ростехнадзора в уши)))
Ваши бы слова, да инспекторам Ростехнадзора в уши)))
Кстати, многие инспектора рассматривают щит автоматики как чёрный ящик. В том смысле, что внутрь не заглядывают, проверяют только правильно ли работает котёл в целом.
Кстати, многие инспектора рассматривают щит автоматики как чёрный ящик. В том смысле, что внутрь не заглядывают, проверяют только правильно ли работает котёл в целом.
Все правильно, инспектора не проверяют начинку, ее проверяют технари с лицензией по предписанию инспектора, когда срок эксплуатации вышел и дают заключение. У нас БУРСы есть 1978 года выпуска. И технари, так называемая экспертиза (думаю за вознаграждение) пропускает.23504 И вот такое пропускают.23505
Все правильно, инспектора не проверяют начинку, ее проверяют технари с лицензией по предписанию инспектора, когда срок эксплуатации вышел и дают заключение.
Технари с лицензией на продление срока жизни котла обычно тоже не киповцы и смотрят только состояние металлических деталей котла и дымовой трубы. Про продление службы автоматики отдельно от котла ни разу не слышал.
Кстати, кому интересно. Посмотрите, какое определение сетей газопотребления было в ПБ-529-03 и какое стало теперь, по техническому регламенту. Из него убрали горелку котла и автоматику безопасности. А инспектор проверяет только сети газопотребления и сосуды с паром под давлением.
Вот именно, по автоматике, по котлам отдельно.
Эдуард_Н
30.03.2016, 15:10
Получил ответ с завода, такое же плохое качество схемы.:(
Получил ответ с завода, такое же плохое качество схемы.:(
Пусть по телефону диктуют номера контактов:rolleyes:
23514
Эдуард_Н
10.06.2016, 15:13
Подскажите где лучше купить БУРС на водогрейный котёл?
Василий Кашуба
10.06.2016, 20:57
Подскажите где лучше купить БУРС на водогрейный котёл?
Посмотрите здесь. http://ros-teplo.ru/avtomatika-kotlov/ksub-20-01.html
Подскажите где лучше купить БУРС на водогрейный котёл?
Вот здесь:
http://www.staroruspribor.ru/catalog/burs-1v/
__________________________________________________ __________
P.S. Для Василия Кашубы:
так, спрашивали-то именно про БУРС...