Просмотр полной версии : Весовой терминал на МВ110-224.1ТД+2 шт. СМИ-1+ ПЛК100
KRUPSKIY
24.03.2016, 12:14
Возможно ли сделать весовой терминал на такой комплектации. Задача проста: установить с панели нужный вес 1 и вес 2, открыть задвижку 1, при достижении заданного веса 1 закрыть задвижку 1, открыть задвижку 2, при достижении веса 2, закрыть задвижку 2. Все. Будет ли на работе виден текущий вес на СМИ-1, или ставить еще дополнительно СМИ-2 ? Просто с СМИ-1 не работал.
Павел Братковский
24.03.2016, 13:08
пр200 вместо плк можно, опробованно.........плк 100 куда мощнее пр200 по любому можно.
KRUPSKIY
24.03.2016, 15:06
Т.е. можно будет задать два последовательных значения веса (с увеличением) и можно на индикаторе наблюдать текущий?
sergeykrylov
24.03.2016, 15:13
Есть более дешёвый вариант - купить готовый терминал.
KRUPSKIY
24.03.2016, 16:46
Просто ПЛК хочу в любом случае поставить вместо первоначальной релейной схемы, так что тензомодуль+СМИ-1 получиться дешевле.
sergeykrylov
25.03.2016, 10:58
СМИ-1 работает медленно обновление экрана 1 раз в секунду это очень не удобно.
Павел Братковский
25.03.2016, 13:09
на пр200+ип320+пр114(работает как аналоговый модуль ввода-вывода) собрано 3 е весов, проходовых технологических и система воду дозирует с целью правильно увлажнять продукт, ресурс у ПР200 занят на 60%..............дешевле некуда
Т.е. можно будет задать два последовательных значения веса (с увеличением) и можно на индикаторе наблюдать текущий?
да можно, но на экране пр200 это делать не удобно.....
Уважаемые Гуру, поделитесь плииииз знаниями, как вывести параметр Rd.fF прибора МВ110-224.1ТД на экран ПР200 (в конфигураторе М110 все настроил) с примерами в Овен лоджике если не трудно. Зараннее Всем спасибо. Это мои настройки 54772 54773 54774 54775
не выходит каменный цветок и все, на экране нули.
Павел Братковский
23.04.2021, 00:15
Уважаемые Гуру, поделитесь плииииз знаниями, как вывести параметр Rd.fF прибора МВ110-224.1ТД на экран ПР200 (в конфигураторе М110 все настроил) с примерами в Овен лоджике если не трудно. Зараннее Всем спасибо.
регистр 0x46–0x47 в формате вещественного числа вводишь в пр200, только перевести в десятичный вид не забудь, примеров в соответствующем разделе море (спасибо Юрию за труд).........
регистр 0x46–0x47 в формате вещественного числа вводишь в пр200, только перевести в десятичный вид не забудь, примеров в соответствующем разделе море (спасибо Юрию за труд).........
дык , ввел 70, а цветок не выходит :-((
подгрузил картинки своих настроек
Павел Братковский
26.04.2021, 07:56
скорость обмена у модуля 9600 у пр200 115200......