Добрый день. Подскажите с работой автоматики вентиляции. В наличии имеется приточно-вытяжная установка Wheil с рекуператором. 3 заслонки: приток, вытяжка, рекуперация. Вентилятор приточки 5 кВт, вытяжка - 4 кВт. Обогрев паровой. По какому алгоритму управлять заслонками? Также на установке написано, что вентилятор подключается строго через частотный регулятор. Чем обусловлено это требование и насколько целесообразно? Еще необходимо обеспечить подпор воздуха в помещении, чтобы с других помещений не тянуло "грязный воздух".

ASo
23.03.2016, 20:36
В наличии имеется приточно-вытяжная установка Wheil с рекуператором. 3 заслонки: приток, вытяжка, рекуперация.Т.е. с рециркулятором?
Охлаждение есть?
Подогрев паровой или водяной?

Andrew_Stranger
23.03.2016, 20:55
Установка с рекуператором, охлаждения нет, подогрев паром.

ASo
23.03.2016, 20:58
Какой рекуператор?

Andrew_Stranger
23.03.2016, 21:09
Пока точно сказать не могу.

ASo
23.03.2016, 21:22
Без этого нельзя обсуждать управление нагревом.
Строго через частотник - в одном случае. Если рабочая частота двигателя выше 50Гц. Такое любит например NED, для еще большего удешевления (с честным обманом).
Пока говорю про заслонки.
Делай раз: полностью закрываем рециркуляционную и частотой или открытием приточной и вытяжной устанавливаем проектные расходы по притоку и вытяжке.
Делай два: строим зависимость открытия приточных и вытяжных заслонок от положения рециркуляционной при сохранении расходов приточного и вытяжного воздуха. Я это обычно программирую для углов 0, 22,5 45, 67,5, 90 град рециркуляционной заслонки, меду ними - линейная интерполяция.
Далее переходим к регулировке нагрева и защите от разморозки. А также предстартовому разогреву.

lara197a
23.03.2016, 21:24
Вам на форум АВОК
Я тут вообще проблем не вижу.
Управление вентиляторами - дуют постоянно и все.
Можно через ПЧ
А остальное- простой ТРМ к примеру 133(М)

ASo
23.03.2016, 21:48
Для рециркулятора не подойдет ТРМ133.
Я это делаю на GKR63+МР1

Andrew_Stranger
23.03.2016, 21:55
Вам на форум АВОК
Я тут вообще проблем не вижу.
Управление вентиляторами - дуют постоянно и все.
Можно через ПЧ
А остальное- простой ТРМ к примеру 133(М)
На форуме ABOK не факт что ответят. Можно через ПЧ, как понять, какие плюсы минусы?
Aso, сейчас стал разбираться, заслонки оказались не предназначенными для дросселирования. Получается их надо просто открывать при включенных вентиляторах?

Eugene.A
23.03.2016, 23:04
Строго через частотник - в одном случае. Если рабочая частота двигателя выше 50Гц.
Есть ещё один случай - для пропуска частот акустического резонанса.

ASo
24.03.2016, 07:27
Aso, сейчас стал разбираться, заслонки оказались не предназначенными для дросселирования. Получается их надо просто открывать при включенных вентиляторах?Получается, что или Вы чтото недоговариваете, или заслонки укомплектовали неправильными приводами.


Есть ещё один случай - для пропуска частот акустического резонанса.
Еще один теоретик.

lara197a
24.03.2016, 08:17
Для рециркулятора не подойдет ТРМ133.
Я это делаю на GKR63+МР1
Вы имели ввиду рекупиратор?
пусть крутит при включенных моторах.
Там тоже заморачиваться не зачем.

ASo
24.03.2016, 08:21
Нет, именно рециркулятор. С 3 регулируемыми заслонками и 1 или 2 клапанами.

lara197a
24.03.2016, 08:33
Я что-то в первом посте, где описана вентустановка не видел такого.
Обычная приточно- вытяжная с рекупирацией.
для подпора достаточно в соседних помещениях рассчитать чуть меньшую подачу
и выставить на Пч фиксированные скорости.
А с установкой ТРМ справится.