Просмотр полной версии : Краш Modbus-RTU у СПК



Vasily777
23.03.2016, 13:10
При согласовании ТЗ заказчик наотрез не хочет применять СПК107 по причине зависания опроса ввода-вывода (модули ввод-вывода ОВЕН протокол MODBUS-RTU). Где то на форуме нашел что проблема была со старыми библиотеками и теперь таких проблем нет. Что необходимо сделать чтобы зависания у СПК не было?

CEkip
23.03.2016, 15:06
заменить СПК на не СПК :)

ASo
23.03.2016, 15:42
Поставить галку или написать процедуру рестарта опроса.

murdemon
23.03.2016, 15:48
ммм ну или ждать новой прошивки, или использовать опрос с помощью библиотек а не через конфигуратор

ASo
23.03.2016, 16:07
Опрашиваю через конфигуратор с процедурой рестарта по аварии обмена - полеты нормальные.
Что я делаю не так?

murdemon
23.03.2016, 16:12
2 из 5 работает так ... при этом рестарт можно даже из драйвера 3.5.5 (хоть и таргет 3.5.4 галку ставить тоже работает) и даже компилирует все без ошибок

rwg
24.03.2016, 08:08
Был на Овеновской лекции по программируемым устройствам, лектор сказал, что слухи о зависании RS485 идут исключительно из-за того, что некоторые забывают ставить вышеупомянутую галочку. Добавлю от себя - на самом деле из-за того, что какой-то программист её сделал и не включил по умолчанию.

Vasily777
24.03.2016, 09:13
Можно поподробнее где эта галка, кодесис с овеном недавно начал изучать.

murdemon
24.03.2016, 15:44
Вот тут показано 23348

Vasily777
24.03.2016, 20:03
Спасибо . Попробую убедить.