PDA

Просмотр полной версии : Работа ПЛК100 с разряженным аккумулятором



super100
22.03.2016, 14:54
ПЛК100 2012 г. в. последние 2 года пролежал на хранении и не разу не включался в сеть. Программа в нём была записана. Сегодня попытались включить - горит только светодиод ПИТАНИЕ. Ни через один порт не получается подключиться. Напряжение на аккумуляторе практически 0. Как оживить? Запасного аккумулятора нет.

capzap
22.03.2016, 15:05
просто подержите несколько часов включенным в сеть, насчет программы не уверен что останется

super100
22.03.2016, 15:22
Спасибо ! Так пока и сделал. Буду ждать результата.

maximov2009
22.03.2016, 16:38
Добрый день. Была почти аналогичная проблема с ПЛК 100. Правда сдох на ходу. Причём помирал мучительно и несколько месяцев. После последнего вздоха заменил на другой. Также проверил батарейку - мёртвая. Заменил - эффекта никакого. Потом как то на форуме наткнулся, что нужно проверить пару конденсаторов на нижней плате. Разобрал - дутые. Заменил - всё заработало и программа оказалась на месте.
Вывод - программа не зависит от батарейки. От неё зависят только энергонезависимые параметры, то есть при сдыхании батарейки просто не сохраняются обычно настройки. Примерно как в ПК сбивается время и пр.
Попробуйте разобрать - посмотреть. Может повезёт и неисправность аналогична.

capzap
22.03.2016, 16:41
почти аналогичная проблема с ПЛК 100. Правда сдох на ходу. Причём помирал мучительно и несколько месяцев. После последнего вздоха заменил на другой. Также проверил батарейку - мёртвая. Заменил - эффекта никакого. Потом как то на форуме наткнулся, что нужно проверить пару конденсаторов на нижней плате. Разобрал - дутые. Заменил - всё заработало и программа оказалась на месте.

ага, лежал на полке два года и конденсаторы вздулись, от чего дезинфекцию вовремя не проводили?)))

maximov2009
22.03.2016, 17:46
Да нет. Они могли просто подсохнуть, при включении от возмущения, что всё таки заставляют работать - надулись.
А главное то хотел сказать - программа не зависит от батарейки.

Sergey666
22.03.2016, 17:57
ПЛК100 2012 г. в. последние 2 года пролежал на хранении и не разу не включался в сеть. Программа в нём была записана. Сегодня попытались включить - горит только светодиод ПИТАНИЕ. Ни через один порт не получается подключиться. Напряжение на аккумуляторе практически 0. Как оживить? Запасного аккумулятора нет.

Эти симптомы 100% говорят о неисправных кондерах в БП на нижней плате .
Программа "сидит" в средней плате , на нее повреждение БП и батареи влияние не оказывают .