Просмотр полной версии : Подключение ПЛК100 через MOXA NPort5150
super100
22.03.2016, 09:10
На ПЛК100 вылетел порт Ethernet после грозы. Всё остальное осталось живым. Ethernet использовался для передачи данных в локальную сеть. Есть идея подключить его к Ethernet через MOXA NPort5150, задействовав RS232. Скорость передачи данных не критична. Главное - устойчивая работа. Кто нибудь пробовал такой вариант ? Насколько это реально?
Дмитрий Артюховский
22.03.2016, 10:51
Сделать то можно. Цена устройства как за новый ПЛК... в чем практический смысл добавления промежуточного звена?
Поменять программу и считывать данные через RS порт, вполне реально.
super100
22.03.2016, 12:29
Дело не в цене. Moxa и не одна уже давно лежат на предприятии без применения, пока не спишут.
С ПЛК MOXA не пробовал. Но вообще оборудование у них очень качественное. Мы использовали преобразователи Ehernet/RS-232/RS-485. Газовые счётчики подключали к компьютеру. Ради эксперимента проверяли на некоторых других приборах, в т.ч. и на овеновских TRM-ках. Работает. Правда, один из счётчиков - Гобой - так и не удалось подключить. Но списали это на сам счётчик, т.к. он в принципе глючит при передаче данных.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot