Просмотр полной версии : Использование гистерезиса ТТР для управления нагрузкой по напряжению
Алексей Криворучкин
20.03.2016, 20:54
Здравствуйте, создаю новую тему так-как пока чёткого ответа не нашол и может в обсуждении кто-то уже конкретно скажет или что-то посоветует.
В общем хочу чтобы твёрдотельное реле включалась и выключалась по напряжению. Прочитал в описании что напряжение включения твёрдотелки 3 вольта, а отключение при 1 вольт. Понятно что у конкретных моделей оно разное, но мало где это указано, везде пишутпросто 4-32 вольта, не указывая точное напряжение включения/отключения.
ТТР постоянного тока хочу использовать. Цель это включение нагрузки к акумулятору при определённом напряжении. Набором диодов шоттки понизить напряжение с 15 вольт до 3 вольта, значит при 15 вольт включится ТТР, а при падении напряжения на 2 вольта она отключится, это 13 вольт.
Можно-ли использовать этот гистерезис для вколючения и выключения ТТР? И как будет работать - не будет ли падения в линейный режим и нагрев, или это исключено внутренней триггерной схемой, и будет ли чёткое срабатывание при порогах. И на сколько четкий это гистерезис?
Newcomer
21.03.2016, 10:40
Зачем изобретать велосипед ? Купи автоматическое зарядное устройство для аккумуляторной батареи.
http://www.batterika.ru/catalog/show/4438/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80LD RgtC40YfQtdGB0LrQvtC1INC30LDRgNGP0LTQvdC-0LUg0YPRgdGC0YDQvtC50YHRgtCy0L4g0LTQu9GPINCw0LLRgt C-0LzQvtCx0LjQu9GM0L3Ri9GFINCw0LrQutGD0LzRg9C70Y_Rgt C-0YDQvtCyIFBpdGF0ZWwgQ0JDLTQgKDYvMTLQkiwgNNCQKTs5cW EwcnYtR1R0RDlXTFNZTlJ6QkZ3Ow&ymclid=58545909476401358969001
Алексей Криворучкин
21.03.2016, 10:50
Зачем мне здесь зарядное устройство, я не собираюсь заряжать АКБ, а наоборот разряжать. Написал-же чтобы было включение нагрузки к АКБ при 15 вольт, а отключение при 13 вольт. Короче чтобы включалась лампочка при 15 вольт, а отключалась при 13 вольт.
Алексей Криворучкин
21.03.2016, 10:57
Ну в общем ответ я сам получил на этот вопрос путём эксперимента. В общем даже толком не успел проверить и реле перестала нармально работать. Теперь она всегда включена не зависимо от того есть ли управляющее напряжение или нет. Светодиод индикационный теперь всегда горит и реле в замкнутом состоянии. Я вообще не понимаю как такое возможно если там оптронная развязка, но короче реле умерла.
Я подключил к реле нагрузку от АКБ как положено не путая плюс и минус (твердотелка на постоянный ток) и начал подавать напряжение от 0,5 вольт и выше, гдето при 2,5 вольт она включилась и замерла во включенном состоянии, а светодиод индикационный теперь горит при подсоединении к АКБ и реле в замкнутом состоянии, а на управляющие котакты никак не реагирует. Короче трупп, твердотелка была на 5-60в DC120A, управляющее 4-32в.
А ТТР для постоянного тока ? точно ?
Алексей Криворучкин
21.03.2016, 14:48
Да, точно для постоянки, dc 5-60v упавление dc4-32v. Походу там нет оптронной развязки раз светодиод загорается при подаче напряжения на нагрузку через силовые контакты реле. Ну и вообще лучше ниже пяти вольт не подовать напряжение управления, иначе крякнет как у меня. Ну как говорится пока сам не проверишь не узнаешь...
Да, точно для постоянки, dc 5-60v упавление dc4-32v. Походу там нет оптронной развязки раз светодиод загорается при подаче напряжения на нагрузку через силовые контакты реле. Ну и вообще лучше ниже пяти вольт не подовать напряжение управления, иначе крякнет как у меня. Ну как говорится пока сам не проверишь не узнаешь...
ТТР может крякнуть, если ему КЗ по выходу устроить, что ты, вероятно, и сделал. Нарисуй схему своего чудо-агрегата.
Алексей Криворучкин
21.03.2016, 22:18
23279
Вот сама схема, какое тут может быть КЗ. Причем теперь индикационный светодиод светится если к акб подсоеденить ничего не подавая на управляющие контакты. И реле включена и через неё горит лампочка, сама она не греется. Но на управлющие контакты никак не реагирует, всегда вкючена. Так получилось когда с шагом в 0,3 вольта подавал напряжение (+) на управляющий контакт. Понизил сборкой диодов напряжение с 12,5 до 0,5 вольт, и постепенно увеличивал, при 3 вольта она включилась и больше не выключается.
Newcomer
22.03.2016, 12:02
Точное название ТТР напиши.
У тебя силовой транзистор пробило. Чудес на свете не бывает. Если КЗ не устраивал, то тепловой пробой транзистора мог произойти из-за броска тока через холодную нить накаливания лампочки в момент ее включения.
Напряжение аккумулятора какое ?
Лампочка на сколько вольт ?
Полярность АКБ не перепутал при подключении ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot