Просмотр полной версии : помогите с настройкой Овен трм 101
Ростик_райдер
19.03.2016, 18:42
произошла беда, как то сбились настройки, в интернете нашел и выставил все настройки, температура только понижается и на дисплее на одно значение больше
еще не горят диоды на схеме
дайте совет как это исправить
ТРМ12 восстанавливается по паролю 0118, если не ошибаюсь. Попробуйте, может получится.
maximov2009
20.03.2016, 05:37
Добрый день. ТРМ 101 это ПИД регулятор. Что именно Вы от неё хотите. Если сбились настройки - сделайте сброс на заводские, потом проведите автонастройку, и не забудьте перевести её в режим работы. Должен гореть индикатор RUN. А вот как она у Вас переводится в этот режим, уже смотрите по схеме. Может быть запуск внешний, через контакты, может быть с кнопок самой ТРМ. Если горит работа, проверьте выходной ток ТРМ.
ТРМ12 восстанавливается по паролю 0118, если не ошибаюсь. Попробуйте, может получится.
Это код на сброс всех настроек в заводские значение. Для ТРМ101 такой код не подойдет.
Это код на сброс всех настроек в заводские значение. Для ТРМ101 такой код не подойдет.
Согласен. Наверное, существует такой код и для 101-го?
1) Зажать кнопки "вверх" + "вниз" на обесточенном приборе. 2) Подать питание 3) При появлении "----" на ЦИ1 отпустить кнопки.