PDA

Просмотр полной версии : МВА8 - отсутствие связи с АЦП



Yurii
18.03.2016, 11:51
Доброго времени суток. Стоял модуль МВА8 в связке с СП270. На модуль были посажены датчики давления 4-20мА. Все работало годами, но вчера на панели все датчики стали показывать "0". Подключился к модулю и увидел, что на всех входах показывает "Отсутствие связи с АЦП". Правильно ли я понимаю, что модуль вышел из строя и нужно его заменять? Вероятной причиной могут быть сварочные работы, выполняемые неподалеку от датчиков(хотя во время этих работ я отключал питание на системе). Заранее спасибо за помощь.

Павел Братковский
18.03.2016, 12:09
Вероятной причиной могут быть сварочные работы, выполняемые неподалеку от датчиков(хотя во время этих работ я отключал питание на системе). Заранее спасибо за помощь.

скорее всего так и вышло, я своих сварщиков массу заставляю цеплять рядом с местом сварки....

Yurii
18.03.2016, 12:30
Да, мы тоже своих заставляем так делать, но случается всякое.