Просмотр полной версии : СИ-30 не работает связь по ModBus



RomAl
16.03.2016, 17:19
СИ-30 (выпуска 2015г) не работает связь по ModBus c СПК. Точнее, показывает, что связь установилась но
ничего кроме нулей не считывает. Попробовал конфигуратором.
Конфигуратор связывается с СИ-30 только по протоколу Овен.
Так работает ли СИ-30 по ModBud RTU?

Александр Ч.
17.03.2016, 08:47
Практически все приборы Овен с конфигураторами работают по протоколу Овен. Причем автоматически переключают на этот протокол при опросе конфигуратором. Потому для этих приборов требуется пересброс питания после работы с конфигуратором. После сброса прибор начинает работать по установленному в нём протоколу

RomAl
17.03.2016, 11:07
Если конфигуратор работает только с "овеновским" протоколом, то зачем
в конфигураторе выбор протоколов? Никак не привыкну к такому стилю работы.
Из той же серии: почему на дискетке драйверы к USB W98 XP и прочему мусору, а для W7 нужно качать с сайта?

Попробовал СИ30 тестилкой ModBus с компа: работает.
Вдруг стала работать и в Кодесис на СПК...
Но иногда при запуске в Кодесис в начале не считывает, но потом через минуту
начинает читать и как-бы работает, но считывает только регистры с адресом 0-3, а следующие 4 регистра не читает.
Почему с другими устройствами нет таких проблем? Наверно "лучшее - враг хорошего", от автоматических
протоколов один вред и вообще ... нельзя ли избавить пользователей от протокола "овен"?

Александр Ч.
17.03.2016, 13:50
В конфигураторе чисто ставим тип протокола, на котором после конфигурации СИ30 будет работать в составе системы. НМВ протокол Овен имеет для отдельных приборов больше возможностей по организации обмена с небольшим количеством приборов. Modbus имеет некоторые ограничения, например, по форматам передаваемых данных, хотя по скорости конечно предпочтительнее.

RomAl
17.03.2016, 15:16
Да бог с ним с конфигуратором- он особо то и не нужен, но вот почему-то
СПК с СИ-30 в кодесис 3.5 по Модбасу плохо работает: читает 4 слова и всё.. дальше
ни одного не читает, хоть в этом же канале, хоть в другом. Менял и время цикла и таймауты
и оставлял одного без других устройств- ничего не помогает. Остальные устройства на модбасе прекрасно работают и ничего
подобного не вытворяют.
А компьютерный тестер Модбас читает из СИ30 хоть 10 регистров подряд без проблем. Загадка..
Использовать в сети СИ30 что-то уже и не хочется.