PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1 подключение термопары ТХА(К)-1199



Тимур83
16.03.2016, 17:05
Доброго времени суток.
Кто может подскажите пожалуйста.
У меня есть Овен ТРМ 1 и есть преобразователь термоэлектрический ТХА(К)-1199.
Подключил два провода на входы 10 и 11.
В b1-0 задал код 05 для ТХА (K)17 – ТПП (S) (по инструкции).
Начинаю измерять температуру (нагрев) до 50 градусов соответствует, на 100 градусах Овен показывает 125, на 500 Овен показывает 560.
В чем может быть проблема и как её решить?

Павел Братковский
17.03.2016, 05:25
Подключил два провода на входы 10 и 11.

термопара подключается специальным компенсационным кабелем, а как у вас подключено?

Александр Ч.
17.03.2016, 08:38
Проверьте также, что параметр В1-2 равен 1.00. Ну и добавление "17-ТПП(S)..." в тексте видимо просто опечатка?