PDA

Просмотр полной версии : САУ МП - вопросы



ВЗМП
15.03.2016, 19:46
здравствуйте
два вопроса по прибору САУ МП
1) можно ли как-то узнать, какой алгоритм зашит в прибор? у меня на руках неновый экземпляр, поэтому верить тому, что написано на корпусе, не приходится.
2) в алгоритме 11 что означают таймеры наработки насосов? например на 1 насос стоит 100 секунд. значит ли это, что насос будет работать например 10 раз по 10 секунд? или 100 секунд непрерывной работы?
3) что происходит с таймерами при пропадании питания?

СергейВладимиров
16.03.2016, 07:42
Ещё вопрос. Где в приложении В к РЭ на САУ-МП ошибка с перемычкой 8: в пункте В.4.1 или на рисунке В.22?

G.Mark
16.03.2016, 10:28
to ВЗМП:
1) После включения прибора в одном из режимов программирования (режимы с 1 по 3)
на четырех красных светодиодах "1", "2", "3", "4" в течение 2 сек индицируется номер режима.
Затем прибор начинает работу в соответствующем режиме.
2) 100 секунд непрерывной работы. Затем насос 1 выключится и включится на насос 2 на заданное время.
3) Сбросятся.

to СергейВладимиров:
На рисунке ошибка. Перемычки 3 и 8 должны быть установлены для изменений опорных напряжений.

ВЗМП
16.03.2016, 21:50
to ВЗМП:
1) После включения прибора в одном из режимов программирования (режимы с 1 по 3)
на четырех красных светодиодах "1", "2", "3", "4" в течение 2 сек индицируется номер режима.
Затем прибор начинает работу в соответствующем режиме.
что такое режим программирования? то же самое ли это, что алгоритм? не думаю... их явно не 3.

2) 100 секунд непрерывной работы. Затем насос 1 выключится и включится на насос 2 на заданное время.
а если насос 1 никогда не будет работать 100 секунд, а только 50? насос 2 никогда не включится?

Александр Ч.
17.03.2016, 08:44
что такое режим программирования? то же самое ли это, что алгоритм? не думаю... их явно не 3.

а если насос 1 никогда не будет работать 100 секунд, а только 50? насос 2 никогда не включится?

А почему он не будет работать заданное время? На практике кстати ставят сутки-двое. Критерием остановки насоса служит либо окончание времени по таймеру, либо неисправность насоса и как следствие отсутствие давления в системе. В этом случае САУ отключит этот насос и включит второй. Как бы задача САУ не поддержание необходимого давления в системе, а всего лишь контроль исправности

ВЗМП
17.03.2016, 10:09
А почему он не будет работать заданное время?
ну например потому, что это не нужно в тех. процессе. у меня насосы для подпитки контура отопления. будут работать минут под 5 скажем раз в день. как в таком случае выставлять таймеры для нормального чередования насосов. если я с поставлю например 6 минут таймеры, то есть вероятность, что второй насос никогда не включится? или он включится после двух включений первого насоса? Вы меня понимаете?

G.Mark
17.03.2016, 10:27
Рекомендую ознакомиться с описанием работы 11ого алгоритма САУ-МП. Это даст вам понимание работы прибора и принципов настройки таймера.

ВЗМП
17.03.2016, 12:31
G.Mark, конечно же я прочитал РЭ от начала до конца! но не получил ответа на свой вопрос. как считает таймер наработку насосов? только по непрерывной работе или суммарно.

Александр Ч.
17.03.2016, 13:39
Таймер просто переключает насосы. После останова работы САУ(питание или Вх1) отсчет времени начинается с Реле1

Eugene.A
17.03.2016, 13:41
насосы для подпитки контура отопления
Сами разберётесь? Там, правда, САУ-У, но это неважно. Обратите внимание на контакт К4 параллельно реле перепада давления.

ВЗМП
17.03.2016, 15:37
Александр Ч., спасибо, понял!
Eugene.A, разберусь, но что Вы хотите этим сказать?

Eugene.A
17.03.2016, 15:45
Как я понял, у вас каждый раз при пуске насоса происходит перезагрузка программы в САУ, и в результате всегда работает только первый насос, чередования не происходит. Ну вот я и обманул её, пуск насоса производится не через управление САУ, а напрямую, пускателями, САУ при этом думает, что насос работает непрерывно. А чтобы при отключенном насосе САУ не уходило в аварию, контакт реле шунтирует контакт реле давления.

ВЗМП
17.03.2016, 16:11
Eugene.A, спасибо, очень хорошо! это именно то, о чем я пишу. с Вашего позволения использую схему в следующий раз. а в этот уже поздно, но я наконец понял, что к чему.

Эдуард_Н
17.03.2016, 19:20
Сами разберётесь? Там, правда, САУ-У, но это неважно. Обратите внимание на контакт К4 параллельно реле перепада давления.

Какой алгоритм использован у САУ-У в Вашей схеме?

Eugene.A
17.03.2016, 22:03
Какой алгоритм использован у САУ-У в Вашей схеме?
Алгоритм 15

СергейВладимиров
18.03.2016, 07:45
G.Mark: Если перемычка 8 на Х2 необходима для входа в режимы 2 и 3, тогда следует и признать ошибку в пункте 6.1.2.6 РЭ? Судя по индикации, САУ-МП входит в режим 3 и с только одной перемычкой 3 и с двумя перемычками 3, 8. Нет ясности.

G.Mark
18.03.2016, 11:19
Верно, но записать установленное значение получится только с установленной перемычкой 8. В п. 6.1.2.6 по перемычку 8 не написано. Исправим.

ВЗМП
18.03.2016, 12:40
G.Mark, так вы из ОВЕН? тогда очень странно, что не смогли ответить на мои вопросы. к сожалению.

G.Mark
18.03.2016, 13:42
Про подсчет наработки не увидел сообщения. Вам следующим сообщением ответили верно.
Для того чтобы получить консультацию по интересующему вас вопросу касательно функционала прибора обращайтесь на support@owen.ru либо на m.garist@owen.ru.