Просмотр полной версии : Ошибка БКК1-24
Добрый день, при эксплуатации БКК1-24 единовременно вышло из строя 4 канала на одном и один канал на другом приборе. Т.Е. прибор показвает наличие уровня даже при отключенном от клеммника провода с зондом. (до этого почти полгода никаких проблем с ними небыло).
собственно вопрос: чем могло быть вызвано такое печальное состояние, и как с этим в дальнейшем бороться?
В сервисный центр отдавали этот прибор? Нужно знать что именно ломалось/менялось... Бак в котором контролировался уровень имеет заземление?
Эдуард_Н
14.03.2016, 14:50
У меня был подобный случай, решилось снятием перемычки ноль-заземление.
Ломается все. У меня пока таких проблем не наблюдалось. Может коммутационная помеха или перенапряжение? От коммутационной на одном только объекте сбиваются постоянно УТ1, с включением дросселя работает стабильно.
Или 220В на электроды попало.
220 небыло, там все на 24 постоянки, заземление отдельно, собственно привязано к измерительному бункеру, и прямой гальванической связи с электрической землей/нулем нету... Вчера отдал по гарантии, может там просветят.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot