Просмотр полной версии : Энергонезависимость сетевой переменной
Можно ли сделать энергонезависимой сетевую переменную?
Василий Кашуба
12.03.2016, 12:10
Можно ли сделать энергонезависимой сетевую переменную?
Сетевая переменная по определению энергонезависимая в ОЛ.
Алексей Геннадьевич
12.03.2016, 12:24
Сетевая переменная по определению энергонезависимая в ОЛ.
В ПР110 тоже?
Евгений Сергеевич
15.03.2016, 15:02
в пр110 нет физически энергонезависимой памяти, так что этот прибор исключение.
А на сколько циклов перезаписи рассчитана память в которой хранятся сетевые переменные?
Алексей Геннадьевич
11.11.2016, 09:48
А на сколько циклов перезаписи рассчитана память в которой хранятся сетевые переменные?
На вашу жизнь точно хватит...
Запись в EPROM производится при отключении питания, до этого хранятся в RAM.
Т.Е. в процессе работы можете менять неограниченное число раз.
ПР понимает что кончилось питание и на последнем вздохе успевает записать данные из RAM в EPROM, и потом окончательно выключается?
Ревака Юрий
11.11.2016, 11:34
ПР понимает что кончилось питание и на последнем вздохе успевает записать данные из RAM в EPROM, и потом окончательно выключается?
Как-то так:D
Алексей Геннадьевич
11.11.2016, 11:59
Как-то так:D
Вы как представитель ОВЕН опишите процесс технически грамотно, и так, как он происходит на самом деле.
А ещё лучше - в описание ПР включите, если это в вашей компетенции.
Алексей Геннадьевич
11.11.2016, 12:08
круть какая
А то.
Только "ОВЕН" фирма стеснительная, стесняются они своей крутизны...:)
Ревака Юрий
11.11.2016, 12:34
Вы как представитель ОВЕН опишите процесс технически грамотно, и так, как он происходит на самом деле.
А ещё лучше - в описание ПР включите, если это в вашей компетенции.
На самом деле, пользователю ПР в этот вопрос, сильно вникать не нужно, ему главное что переменные сохраняются в момент пропадания питания, а не пишутся туда постоянно. Что касается включить этот момент в описание, полностью поддерживаю, помечу этот момент.
Прекратите обманывать народ, пока в ПР200 сетевые переменные энергонезависимы на половину, их нельзя инициализировать...
Когда исправите ?
Ревака Юрий
11.11.2016, 13:46
Я писал про энергонезависимые переменные которые используются внутри ПР, про сетевые я ничего не писал, по поводу исправления, с этим были какие-то сложности, поэтому вопрос пока отложили.
Здравствуйте. ПР114 не сохраняет значения переменных - ни сетевых, ни энергонезависимых. В проекте пробовал и просто в сетевую переменную писать, и сначала писать в энергонезависимую, а потом из этой энергонезависимой писать в сетевую - результат тот же: после отключения питания СПК считывает из ПР114 нули. ЧТо я делаю не так?
Ревака Юрий
25.09.2017, 17:32
Здравствуйте. ПР114 не сохраняет значения переменных - ни сетевых, ни энергонезависимых. В проекте пробовал и просто в сетевую переменную писать, и сначала писать в энергонезависимую, а потом из этой энергонезависимой писать в сетевую - результат тот же: после отключения питания СПК считывает из ПР114 нули. ЧТо я делаю не так?
В данном случае, у Вас все переменные перезаписываются после включения питания, поэтому необходимо пересмотреть логику, посмотрите, недавно подобный вопрос обсуждался с примерами.
Не могу найти ничего... Не вспомните, где?
Сергей0308
25.09.2017, 19:25
Попробуйте как-то примерно так:
33287
Должно сохраниться значение переменной после перезагрузки ПР, до первого изменения состояния входов, спустя 3 секунды после перезагрузки! На 3 секунды специально блокировал, чтобы сигналы со входов устаканились, короче не знаю чего Вы хотите!? Посмотрите темы про ПР114, я там очень много подобной лабуды выкладывал!
И эти темы в помощь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27410
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511&page=2
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot