Просмотр полной версии : ПР-200.2 как каскадный контроллер котельной



CRW
11.03.2016, 17:08
доброго дня.
Взамен ТРМ-138 хочу на пр-200-2 попробовать организовать "каскадное"управление двумя двухступенчатыми горелками водогрейной котельной.
логика работы довольно простая: поддержание расчетной (измеренная фактическая на отопление и/или ГВС от ТРМ-32 + заданная от кнопок дельта) на общем коллекторе до гидрострелки. Т.е. 3 входа по температуре и 4 выхода на ступени горелок. есть пара котельных на которых данная схема проектом собрана на ТРМ-138 (уставка задается человеком, не контролируется температура смесительных контуров, да и логика работы не совсем подходящая из-за жесткой дельты на 138-м - отсутствие отключения ступеней/релейных выходов при достижении уставки в той же последовательности что и при увеличении мощности).

CRW
14.03.2016, 16:25
не в том разделе походу тему создал...

CRW
18.03.2016, 16:11
пр-200 на данный момент не рассматривается как "единоличный" контроллер для управления всей котельной в целом, да и задача такая не стоит.
сугубо мое личное (как упрощение и корректировка работы горелок) умозаключение без всяких поддержек от начальства: замена ранее установленного в шкафу управления водогрейной котельной трм-138 (логика работы - один температурный вход на общем коллекторе до гидрострелки и четыре выхода через 3-х позиционный тумблер "Р-0-А" на ступенчатое/каскадное управление двумя двухступенчатыми импортными газовыми горелками до 1Мвт со своей автоматикой). вся котельная собрана на трм-ах:32, САУ и тп. на 138-м при понижении температуры от уставки включение происходит последовательно, скажем: 1ступень гор.№1, 2-я ступень гор.№1, 1-я ступень гор.№2, 2-я ступень гор.№2. но оключение уже не в обратной от включения последовательности, как хотелось бы, а также что и включение. т.е. последней выключается не первая ступень горелки №1, а 2-я горелки №2 - это все от параметра жесткой настройки гистерезиса. желание одну горелку поставить на непрерывную работу, вторую на подхват (про ежесуточное отключение в инструкции иностранца для контроля факела тоже вычитано). как-то так, только для замены каскадных модулей иностранцев типа кромшредер будерус, висман, риелло и докомплектации пультов котлов феролли, протерм, ичи. да и наши производители котлов (Туймазы, Теплоэнергетик) еще не дозрели до этого, все ставят для таких целей 2трм1, у них в производимых ими блочных котельных по 2 и более котла о каком-нибудь каскаде и речи быть не может (блочная котельная рекламируется как готовый продукт, заказчик естественно иных вопросов не задает, а как только встает вопрос по связке всего этого добра в одну локальную RS c панелью и прочие доработки с дополнительными датчиками и суммами - отказ, зачем надобно, человек все будет менять каждый день). в конечном итоге получаем качественное оборудование с нереализованным потенциалом и сокращенный срок службы оборудования (сверчастые включения-отключения, конденсация и тп). да и саратовцы еще начали блочки штамповать на туймазинских водотрубках до 1МВт с импортными горелками - все красиво, кроме: два водотрубных котла с наддувными двухступенчатыми импортными отличными горелками и пульт котла на 2трм1 на каждом, друг-друга не видять, живут по своей уставке, прерасно включаются-отключаются через каждые 30секунд. весь косяк в том что данные товарищи на водотрубный котел не умудрились поставить гидрострелку с котловым насосом. отопление и гвс через пластинчатый теплообменник на трехходовом от трм-32, насосы на САУ. обратка с низкой температурой сразу в котлы, быстрое остывание котла, команда на включение, и как на трмках не выставляй уставку-не получится сделать адекватную работу горелки, бывает включаются оба котла и сами себя перегревают (32-й закрывает кзр, циркуляция в котлах встает, даже горелки отключиться не успевают, подкинули умельцы геморрой). слов нет, и денег нет их косяки исправлять, все печально

александр 64
18.03.2016, 18:59
доброго дня.
Взамен ТРМ-138 хочу на пр-200-2 попробовать организовать "каскадное"управление двумя двухступенчатыми горелками водогрейной котельной.
логика работы довольно простая: поддержание расчетной (измеренная фактическая на отопление и/или ГВС от ТРМ-32 + заданная от кнопок дельта) на общем коллекторе до гидрострелки. Т.е. 3 входа по температуре и 4 выхода на ступени горелок. есть пара котельных на которых данная схема проектом собрана на ТРМ-138 (уставка задается человеком, не контролируется температура смесительных контуров, да и логика работы не совсем подходящая из-за жесткой дельты на 138-м - отсутствие отключения ступеней/релейных выходов при достижении уставки в той же последовательности что и при увеличении мощности).каскад проще всего организовать по алгоритму будеруса или висмана температура колектора и нужно чтоб пр видел что котлы работают можно и температуру котлов подцепить для точности и большое горение .

Stentor
16.12.2018, 20:31
на отопление и/или ГВС от ТРМ-32 + заданная от кнопок дельта

Недавно я довольно наглядно показал, что "дельта" - это совсем не то, что нужно:

http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_11
(там у меня есть текст, набранный мелким шрифтом)

Василий Кашуба
16.12.2018, 23:19
Недавно я довольно наглядно показал, что "дельта" - это совсем не то, что нужно:

http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_11
(там у меня есть текст, набранный мелким шрифтом)
Что то не работает ссылка.40396

melky
16.12.2018, 23:49
работает, браузер попробуйте другой

Stentor
17.12.2018, 06:40
Что то не работает ссылка.40396
Можно попробовать эту: http://www.kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1
Только потом вручную перейти к п.11.

bayk
19.12.2018, 19:22
Уважаемые друзья, это же настоящая некротема! что тут обсуждать то? и я, как бета-тестер овеновского КТР-121.40 и 121.20 скажу, что там все уже сделано как надо, осталось только дождаться модификации с 12 дискретными выходами и будет и управление электрозадвижками. все в целом работает четко и без нареканий!

VladJ22
19.12.2018, 20:47
Год назад реализовал систему управления 2-мя двухконтурными котлами и насосами на 3-х этажах.
Котлы в резерве, переключаются вручную переключателями в щите + кранами. За год ни разу не пользовался. Котел в резерве.
Котлы Лемакс 70квт двухконтурные, хотя это без разницы.
Алгоритм работы включения 1-й и 2-й ступени котла подсмотрел у Kromschroder. Реализовал макросом. Работает.
Реализована погодо-зависимая регулировка Т контура котлов.
При перегреве этажей отключаем насосы.
Выключается когда тепло на улице.
Сделал все сам, долго курил форум, спасибо форумчанам. Я не профи в этом ни разу, но у меня получилось.
Кому интересно разбирайтесь, особых заморочек там нет. Может кому будет полезно.

А еще другое ПР200 управляет освещением по расписанию. Входы, фасады, коридоры, лестницы и т.д. - 8 зон управления. Но это уже другая история.
Есть задумка как-то объединить в одну систему, удаленно управлять с компьютера и смартфона, но пока руки не доходят и простое и красивое решение пока не нашел.


Программу выкладываю как есть, мне не жалко.