PDA

Просмотр полной версии : Ввод значения



иван50
11.03.2016, 08:24
День добрый.
Из дерева объектов вытаскиваю на мнемосхему аналоговую команду (как редактируемое значение).
В свойствах контрола пытаюсь динамизировать по входу " Ввод значения", а не получается: Ввод значения разрешён ВСЕГДА.
Подскажите,пожалуйста.Спасибо.

SCADAMaster
11.03.2016, 08:54
А зачем вы его динамизируете?
Что вы хотите сделать в конечном итоге?

иван50
11.03.2016, 10:23
Это управление пневмоклапаном: либо в ручном режиме (Ввод значения разрешён),либо в авт.режиме (Управление от ПИД-регулятора,сигнал которого оператор должен видеть,но ввод должен быть запрещён).Можно,конечно,использовать вход "Заблокирован",но он уже задействован от другой переменной.

SCADAMaster
11.03.2016, 10:40
Можно,конечно,использовать вход "Заблокирован",но он уже задействован от другой переменной. [/COLOR]
Именно его и нужно использовать.
Если он задействован другой переменной, то нужно просто в дереве объектов добавить "Событие" где через оператор ИЛИ отслеживать обе переменных блокирующих кнопку и формировать сигнал, который будет поступать на вход динамизации.
Ну или использовать вход динамизации "Отключен" (тогда кнопка будет скрыта).

иван50
11.03.2016, 12:12
Я так и сделал, но (прошу извинить за въедливость) я правильно понял,что :
динамизация по входу "Ввод значения" для аналоговой команды в настоящее время не работает?
Спасибо.

SCADAMaster
11.03.2016, 12:57
Да, в настоящий момент не работает.