PDA

Просмотр полной версии : Пропала связь с ПЛК



VVPri
11.03.2016, 06:39
Добрый день. Извините если такой вопрос уже был, а я его повторно задаю.

Проблема такая. ПЛК110-24.60.Р-М, подключаюсь через USB. Вчера все было нормально, а сегодня связи нет. Появляется сообщение "Не возможно подключиться к указанному шлюзу". В параметрах связи не могу ничего заново настроить, при нажатии на кнопку New появляется рамочка в которой раньше надо было выбирать интерфейс связи, а сейчас она пустая.
Драйвер переустановил, не помогло. В одном из сообщений форума говорилось о каком то логе через гипертерминал, ничего в нем не появляется. Что делать не знаю.
Думаю дело не в контроллере, а в CoDeSys, версия 2.3. Подскажите как решить эту проблему.
На всякий случай: операционка Win ХР.

capzap
11.03.2016, 06:41
по локальной сети что мешает?

VVPri
11.03.2016, 06:43
Так все ровно же надо будет настраивать связь или я чего то в вашем вопросе не понял?

lara197a
11.03.2016, 06:44
А в диспетчере устройств устройство есть или не определяется.
Удалите устройство и драйвер и переустановите драйвер.
Попробуйте др. порт. Отключите антивирус.

VVPri
11.03.2016, 06:47
Устройство отображается, драйвер переустанавливал и к другому порту подключиться пробовал. Отключение антивируса не помогает.

VVPri
11.03.2016, 07:03
Переустановка CoDeSys решила проблему.