Добрый день!
Помогите подобрать оборудование для пищеварительного котла с паровой рубашкой

maximov2009
09.03.2016, 12:53
Добрый день. Абсолютно неконкретный вопрос.
Если Вас не интересует вопрос изменения уставок по температуре и давлению. То ПР114 и всё.
Но насколько я работал с подобными котлами (Кутер насколько я понял.), то нужно ещё и кнопки пуск-стоп, отсчёт времени варки, блокировки открытия крышки, автоматический-ручной режим, аварийный стоп, изменение уставок по времени и по температуре и т.д.
Так что уточните хотелки. Есть пример кутера на ПР114 с неизменной программой. Есть пример варочного котла на ПР110 + ТРМ для температуры. Так что уточняйтесь.
Кстати давление можно не измерять, поставить просто реле разряжения и настроить его на нужную величину, с него просто пойдёт дискретный сигнал на управление.
В принципе, если не нужен автоматический режим, то любую ТРМ с ПИД регулятором для нагрева и реле разряжения.
Если простейшую автоматику, то несколько релюшек и реле времени.
С уважением.

Алексей1981
09.03.2016, 13:02
Хотелки:
1) ШИМ модуляция на ТЭН,
2) только уставка температуры
3) нормальная работа рубашки
все остальное не важно
рубашка рассчитана на давление 2 бар, рабочее 0,7 бар

если б не рубашка решил бы проблему уже давно

Алексей1981
09.03.2016, 13:05
Добрый день.
ПР 114 возможен ШИМ?

maximov2009
09.03.2016, 13:25
Если возьмете твердотелку типа http://www.itrostov.ru/pictures/_4696484/5802021.pdf
В ПР 114 загоните макрос ПИД регулятора, то на выходе получите аналоговый постоянный сигнал. А твердотельное реле уже будет осуществлять ШИМ регулировку ТЭНа. Только определитесь какой сигнал будете использовать для ТТР. У ПР114 выходя являются заказной позицией (ток, напряжение, реле, транзистор,симистор).
Уставку температуры можете менять, используя кнопки для 2 входов, визуализацию температуры можете сделать используя индикатор ИТП11 (модификация ПР114 должна быть с токовым выходом), используйте 2 токовых выхода - один на цставку, другой на текущую температуру. Индикатор можно использовать один, поставить просто переключатель, ли бо один выход, либо другой. Я так делал - работает.
На давление рубашки используйте датчик с токовым выходом и на аналоговый вход. Ну а с выхода можете ещё один ИТП11 прилепить для контроля или 3 позиционный переключатель, чтобы можно было и этот параметр смотреть. Ну а остальная обработка в программе.
Можете и на разряжение датчик поставить, хотя на мой взгляд достаточно реле на дискретный вход. Кстати и датчик температуры нужен будет с токовым выходом.
Думайте. Всё зависит от Вашего бюджета. Если заинтересовало, подробнее можно в личку.

murdemon
09.03.2016, 14:24
Можно на ПЛК63/ПЛК73 там и ШИМ будет и уставки прямо с него можно менять и датчики давления и температуры прямо к нему цепляются. С разработкой ПО могу помочь.

Maximus
10.03.2016, 15:12
На сколько критично требование ШИМ на нагревателе? Может просто использовать двухканальник (типа 2ТРМ1 или ТРМ202). Я так понимаю, давление нужно контролировать только по превышению - т.е. откл ТЭН при Р>0.7. 1-й канал на поддержание температуры, второй на отсечку по давлению. Если говорить о точности поддержания температуры, то есть масса примеров с on/off регуляторами, когда в пределах 0.1град держится. Например знакомый подобную схему делал для мини спирт заводов. В кубе удерживается заданная температура (+-0.1град), а при достижении планки по давлению процесс останавливается. http://spirt-doma.ru

Алексей1981
15.03.2016, 12:32
На сколько критично требование ШИМ на нагревателе? Может просто использовать двухканальник (типа 2ТРМ1 или ТРМ202). Я так понимаю, давление нужно контролировать только по превышению - т.е. откл ТЭН при Р>0.7. 1-й канал на поддержание температуры, второй на отсечку по давлению. Если говорить о точности поддержания температуры, то есть масса примеров с on/off регуляторами, когда в пределах 0.1град держится. Например знакомый подобную схему делал для мини спирт заводов. В кубе удерживается заданная температура (+-0.1град), а при достижении планки по давлению процесс останавливается. http://spirt-doma.ru

Нагреваемая среда имеет массу 3600 кг, нагревающая среда имеет массу 400 кг. греется нагревающая среда, отдает свое тепло через стенку нагреваемой среде. представите себе как долго будет идти нагрев и сколько раз нужно щелкнуть реле.
ПИД регулятор в данном случае штука не плохая, осуществляется тяжело

Алексей1981
15.03.2016, 12:39
Если возьмете твердотелку типа http://www.itrostov.ru/pictures/_4696484/5802021.pdf
В ПР 114 загоните макрос ПИД регулятора, то на выходе получите аналоговый постоянный сигнал. А твердотельное реле уже будет осуществлять ШИМ регулировку ТЭНа. Только определитесь какой сигнал будете использовать для ТТР. У ПР114 выходя являются заказной позицией (ток, напряжение, реле, транзистор,симистор).
Уставку температуры можете менять, используя кнопки для 2 входов, визуализацию температуры можете сделать используя индикатор ИТП11 (модификация ПР114 должна быть с токовым выходом), используйте 2 токовых выхода - один на цставку, другой на текущую температуру. Индикатор можно использовать один, поставить просто переключатель, ли бо один выход, либо другой. Я так делал - работает.
На давление рубашки используйте датчик с токовым выходом и на аналоговый вход. Ну а с выхода можете ещё один ИТП11 прилепить для контроля или 3 позиционный переключатель, чтобы можно было и этот параметр смотреть. Ну а остальная обработка в программе.
Можете и на разряжение датчик поставить, хотя на мой взгляд достаточно реле на дискретный вход. Кстати и датчик температуры нужен будет с токовым выходом.
Думайте. Всё зависит от Вашего бюджета. Если заинтересовало, подробнее можно в личку.

Написано в личку!

lara197a
15.03.2016, 12:55
Достаточно для этой задачи ТРМ500 (ТРМ 10), который будет работать с датчиком обратной связи 4..20ма
для поддержания давления и Т через Д
и 2трм0 для указателя температуры продукта.

не нужно писать программ и дешевле в полтора раза.
А на Пр к томуже нет индикации и прямой параметризации.

Алексей1981
15.03.2016, 13:09
общая индикация через СП307Б

Алексей1981
15.03.2016, 13:12
в системе запланирован СП 307 Б для индикации