PDA

Просмотр полной версии : Контроль загрязнения фильтра по разности давления



sea
09.03.2016, 11:59
Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.

1. Датчики ПД100-ДИ показывают разность между реальным атмосферным давлением и измеряемым или избыточное давление относительно нормального атмосферного давления? Просто есть возможность разместить датчик так, что он будет находится в отсеке после фильтра (с давлением P2), а на мембрану будет действовать давление P1.

2. Какова разрядность АЦП и ЦАП у датчиков ПД100?

3. Производятся ли датчики ПД100-ДД? Или нужно использовать все-таки два датчика?

4. С учетом очистки фильтров лучше использовать ПД100-ДВ или ПД100-ДИВ?

5. Возможно ли изготовление датчиков ПД100-ДИВ-0,005-181-0,5 и ПД100-ДВ-0,005-181-0,5?
6. Что на счет ПД100-ДД-0,005-181-0,5?

lara197a
09.03.2016, 14:54
есть специальные дифференциальные реле
типа рдд 2

sea
09.03.2016, 15:15
Нужен датчик с аналоговым выходом для подключения к ПР200

lara197a
09.03.2016, 15:21
загрязнение фильтра никто аналоговыми датчиками не меряет.
я не прочел полностью.
у вас воздух для воздуха
http://www.shuft.ru/catalog/3/300/3036/4067/50650/

sea
09.03.2016, 15:40
Спасибо, ознакомлюсь. Но хотел бы также узнать ответы на 1-5 вопросы.

maximov2009
10.03.2016, 06:05
Добрый день. Возьмите 2 датчика давления с токовым выходом и открытой мембраной, приборчик 2ТРМ1 и простенькое реле времени.
2ТРМ1 будет вычислять разность давления и при достижении порога срабатывания замкнёт реле. Реле включит таймер а таймер уже на нужное время включит систему продувки. А насчёт точности АЦП не заморачивайтесь, для Вашей задачи её с избытком хватит.
Конечно это всё и на ПР можно сделать, но на ПР114 Вам потребуется ещё и индикатор для визуализации и подбора параметров и изменения уставок. ПР 200 пока сложности с поставкой. А 2ТРМ1 почти всегда есть в наличии и проблемы с уставками и индикацией отсутствуют.

Алексей ПМ
10.03.2016, 08:32
Полностью согласен с максимов2009

Сергей0308
10.03.2016, 08:48
Добрый день. Возьмите 2 датчика давления с токовым выходом и открытой мембраной, приборчик 2ТРМ1 и простенькое реле времени.
2ТРМ1 будет вычислять разность давления и при достижении порога срабатывания замкнёт реле. Реле включит таймер а таймер уже на нужное время включит систему продувки. А насчёт точности АЦП не заморачивайтесь, для Вашей задачи её с избытком хватит.
Конечно это всё и на ПР можно сделать, но на ПР114 Вам потребуется ещё и индикатор для визуализации и подбора параметров и изменения уставок. ПР 200 пока сложности с поставкой. А 2ТРМ1 почти всегда есть в наличии и проблемы с уставками и индикацией отсутствуют.

Есть подозрения, что используя параметры А1(2)-5 - А1(2)-8, можно обойтись без дополнительного таймера!
23062

maximov2009
10.03.2016, 12:16
Есть подозрения, что используя параметры А1(2)-5 - А1(2)-8, можно обойтись без дополнительного таймера!

Согласен. Тогда ещё проще получается.

sea
10.03.2016, 17:53
Есть подозрения, что используя параметры А1(2)-5 - А1(2)-8, можно обойтись без дополнительного таймера!
23062

Установки в секундах 0-1000. Требуется 0,1 с.

sea
10.03.2016, 18:02
На ПР200 помимо контроля загрязнения фильтра и включения его очистки еще ряд функций планируется реализовать.
Есть мысль применить mpxv5004dp. Напряжение 5 В попробовать из ПР вытянуть, если оно там есть.

Павел Братковский
10.03.2016, 18:14
"""Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.""""

использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения

sea
10.03.2016, 18:46
использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения
Идею про использование одного датчика понял. Только в нашем случае вентилятор втягивает через фильтр загрязненный воздух, поэтому до и после фильтра создается разрежение. Условия до фильтра могут сильно изменяться, поэтому нужно два датчика или один дифференциальный.

Павел Братковский
10.03.2016, 19:28
Идею про использование одного датчика понял. Только в нашем случае вентилятор втягивает через фильтр загрязненный воздух, поэтому до и после фильтра создается разрежение. Условия до фильтра могут сильно изменяться, поэтому нужно два датчика или один дифференциальный.

ну можно поспорить, есть же датчики которые мерят разряжение, ситуация с точностью до наоборот, при загрязнении фильтра вентилятор на своем входе делает разряжение, по критическому разряжению включаем алгоритм продувки.....у меня 15 каналов, во все 15 сразу не подуешь, "берущий огонь" на пр110 сделан и экм...экм редко работает, продувка предупреждает загрязнение.

Павел Братковский
10.03.2016, 19:40
ИЗМЕРЕНИЕ избыточного/вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S) сред (газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости).

вакуумметрическое давление на входе мерить, и не меньше метра трубку измерительную поставить а то агрессивной пыли в датчик налетит....цитата из описания ПД100, их я применяю только на избыточном давлении...более трех лет полет нормальный....

sea
10.03.2016, 20:27
ну можно поспорить, есть же датчики которые мерят разряжение, ситуация с точностью до наоборот, при загрязнении фильтра вентилятор на своем входе делает разряжение, по критическому разряжению включаем алгоритм продувки.....у меня 15 каналов, во все 15 сразу не подуешь, "берущий огонь" на пр110 сделан и экм...экм редко работает, продувка предупреждает загрязнение.

Падение давления до фильтра изменяется значительно, поэтому система с одним датчиком будет работать не стабильно. При большом падении давления до фильтра и при чистом фильтре будет ложное включение очистки. И наоборот, при малом падении давления до фильтра и загрязненном фильтре - очистка может не включиться. В нашем случае одного датчика разряжения недостаточно.

maximov2009
11.03.2016, 05:54
Установки в секундах 0-1000. Требуется 0,1 с.
Тогда всё таки таймер, способный отсчитывать десятые секунды. Если будете делать на ПР Вам всё равно придётся время ставить чуть побольше, мнгновенного исполнения не получится ни на таймере, ни на ПР. Придётся время подбирать.