Просмотр полной версии : Температура СП310Б+МВ110-8А
В конфигураторе М110, при опросе состояния входов, температура отображается корректно. Про опросе с помощью ПЛК- тоже корректно. А при опросе с панели СП310Б напрямую "цифровым индикатором" знечение температуры неправильно. При 26,2 градусах - показывает 1684,9. А при 34,8 градусах - 1690,7.
Подскажите пожалуйста, где ошибка?
Проект .txp не загружается во вложение.
Евгений Кислов
07.03.2016, 11:29
В конфигураторе М110, при опросе состояния входов, температура отображается корректно. Про опросе с помощью ПЛК- тоже корректно. А при опросе с панели СП310Б напрямую "цифровым индикатором" знечение температуры неправильно. При 26,2 градусах - показывает 1684,9. А при 34,8 градусах - 1690,7.
Подскажите пожалуйста, где ошибка?
Проект .txp не загружается во вложение.
На первом скрине - выберите тип DWORD, на втором - формат Float.
Если после этого не будет отображаться корректное значение, то в настройках порта поставьте (или уберите) галочку Переставить WORD во Float.
23038
получаются совсем беспорядочные значения с плюсами и минусами.
Евгений Кислов
07.03.2016, 11:42
получаются совсем беспорядочные значения с плюсами и минусами.
Галочку Переставить WORD во Float в настройках порта поставили?
галочка стояла - не работало, убрал - заработало! спасибо за помощь.