PDA

Просмотр полной версии : Температура СП310Б+МВ110-8А



mdv1511
07.03.2016, 11:25
В конфигураторе М110, при опросе состояния входов, температура отображается корректно. Про опросе с помощью ПЛК- тоже корректно. А при опросе с панели СП310Б напрямую "цифровым индикатором" знечение температуры неправильно. При 26,2 градусах - показывает 1684,9. А при 34,8 градусах - 1690,7.
Подскажите пожалуйста, где ошибка?

Проект .txp не загружается во вложение.

Евгений Кислов
07.03.2016, 11:29
В конфигураторе М110, при опросе состояния входов, температура отображается корректно. Про опросе с помощью ПЛК- тоже корректно. А при опросе с панели СП310Б напрямую "цифровым индикатором" знечение температуры неправильно. При 26,2 градусах - показывает 1684,9. А при 34,8 градусах - 1690,7.
Подскажите пожалуйста, где ошибка?

Проект .txp не загружается во вложение.

На первом скрине - выберите тип DWORD, на втором - формат Float.

Если после этого не будет отображаться корректное значение, то в настройках порта поставьте (или уберите) галочку Переставить WORD во Float.

23038

mdv1511
07.03.2016, 11:41
получаются совсем беспорядочные значения с плюсами и минусами.

Евгений Кислов
07.03.2016, 11:42
получаются совсем беспорядочные значения с плюсами и минусами.

Галочку Переставить WORD во Float в настройках порта поставили?

mdv1511
07.03.2016, 12:19
галочка стояла - не работало, убрал - заработало! спасибо за помощь.