PDA

Просмотр полной версии : Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам



bladerunner
06.03.2016, 23:45
Коллеги, добрый день!

Есть датчик с обратной полярностью (я правильно это называю?). Схема его подключения на рисунке ниже.
Как мне его подключить к МВ110-8А и МВ110-8АС?

23033

Eugene.A
07.03.2016, 00:18
У вас датчик вырабатывает дискретный сигнал, зачем вы его подключаете к модулю ввода аналоговых сигналов?

maximov2009
07.03.2016, 10:22
Датчики делятся на PNP типа - нагрузка соединяется с плюсом и NPN типа - нагрузка соединяется с минусом.
Посмотрите схему подключения дискретных датчиков на рисунке 3.5 инструкции. В вашем случае наверное проще использовать промежуточное реле. Подключить как показано на Вашей схеме, а с контактов реле уже брать сигнал.
Остальные варианты чреваты последствиями.

bladerunner
07.03.2016, 12:59
Датчики делятся на PNP типа - нагрузка соединяется с плюсом и NPN типа - нагрузка соединяется с минусом.
Посмотрите схему подключения дискретных датчиков на рисунке 3.5 инструкции.

Схема 3.5 для суких контактов, насколько ее можно использовать в данном случае?

bladerunner
07.03.2016, 13:01
У вас датчик вырабатывает дискретный сигнал, зачем вы его подключаете к модулю ввода аналоговых сигналов?

У меня дискретные входы есть только в ПЛК110, но там на входе транзисторные ключи и как я понимаю подключать можно либо только PNP либо NPN...
Так как только одни контакт S/S. Или все можно как-то исхитриться и подключить?

maximov2009
07.03.2016, 16:17
Схема 3.5 для суких контактов, насколько ее можно использовать в данном случае?

Выше вроде написал. Датчик включает реле, а реле уже своими сухими контактами замкнёт вход как на схеме. Есть тоненькие релюшки 5мм толщины на динрейку. У нас дежурные киповцы, если нет датчика нужной проводимости, делают инверсию через реле.
Насколько я знаю, ОВЕН в основном использует PNP входа. То есть, чтобы сработал вход контроллера, на него нужно подать +.
Вы же хотите использовать аналоговые входа в качестве дискретных, вот и получаются такие особенности. Возьмите дискретный модуль ввода и датчики PNP типа. Все проблемы решатся, как будто их и не было.

Eugene.A
07.03.2016, 17:36
Насколько я знаю, ОВЕН в основном использует PNP входа. То есть, чтобы сработал вход контроллера, на него нужно подать +.
ПЛК110 без разницы.
http://www.owen.ru/catalog/plc110_old/43563770
Другое дело, что если у вас все входы переключаются по плюсу, а один хочется переключать минусом, то только через реле. Либо надо все входы переделать на переключение по минусу, т.е. S/S переключить на +24, а общий провод всех источников сигналов - на 0В. Это только если у них контакты, а не транзисторы.

bladerunner
08.03.2016, 13:28
Всем спасибо. Так и сделал - купил и поставил промежуточное реле - все работает.