Просмотр полной версии : ТРМ500 помогите новичку
Добрый вечер, помогите настроить трм500 что бы он отключался при достижении заданной температуры ! в паспорте и на сайте не смог найти пошагово настройку! заранее благодарен! поиском по форуму ни чего не нашел
Сергей У
02.05.2018, 11:58
Добрый вечер, помогите настроить трм500 что бы он отключался при достижении заданной температуры ! в паспорте и на сайте не смог найти пошагово настройку! заранее благодарен! поиском по форуму ни чего не нашел
Если вопрос остается актуальным.
Необходимо решить насколько допустимы для вас колебания температуры от необходимой. При работе нагревателей всегда есть какой-то инерционный перегрев после отключения нагревателя. Если это не важно и отключать нагреватель нужно именно при определенной температуре, то используйте режим On/Off.
Например, необходимо выключать нагреватель при температуре 60 градусов. Я бы в таком случае настроил уставку температуры 59 градусов, а гистерезис 1 градус. При таких настройках нагрев будет выключаться при температуре 60 градусов, а включаться при 58 градусах. Если такой точности поддержания температуры достаточно.
Вопрос не в поддержании температуры а отключении нагрева по достижении заданной !
Сергей У
02.05.2018, 16:21
А потом уже не нужно регулировать? Просто выключить и все? Нужен однократный нагрев?
Александр Ч.
03.05.2018, 09:26
Может лучше взять ТРМ501 для этой задачи
Спасибо, но вопрос не в том, что взять! А в том как настроить то что есть!
maximov2009
05.05.2018, 06:10
Добрый день. Напишите ещё раз подробно, чего Вы хотите добиться. И какой выход используете. Если ещё актуально, а то вопрос был аж в начале марта. И вопрос задан не совсем конкретно.
И что Вы понимаете под пошаговой инструкцией непонятно. Её нет ни у одной ТРМ. Что то похожее есть ещё у программных задатчиков, просто там действительно есть определённая последовательность настройки. А ТРМ допускает различные способы работы, универсальных алгоритмов настройки нет.
Просто 1. выбирается тип датчика (ов), 2. Выбирается режим работы.
Остальное относится к текущим оперативным параметрам. Как то уставки, гистерезис, ПИД коэффициенты.
Основное всё.
При желании можно и остальные параметры подобрать типа времени фильтра входа, наклон, добавка и пр.
Но это уже от конкретных технических особенностей процесса зависит.
Кстати ТРМ 500 изначально позиционировалась как ПРОСТОЙ БЮДЖЕТНЫЙ регулятор для печей. И ждать от неё подвигов на другом поприще не стоит.
Многих сразу привлекает цена и красивый внешний вид. А потом начинаются трудности адаптации к не свойственным для неё технологическим процессам.
Вот как то так. Наверное много букв написал - извиняйте.
Пишите своё техзадание, посмотрим чем смогу помочь.
С уважением.
Сначала , у меня ТРМ-500, покупался он как раз для пид пергулирования, но в процессе эксплуатации понял, что нужно просто отключение при достижении определенной температуры 98-99 гр!
Сначала , у меня ТРМ-500, покупался он как раз для пид пергулирования, но в процессе эксплуатации понял, что нужно просто отключение при достижении определенной температуры 98-99 гр!
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm500_1980.pdf раздел 5.1
Сначала , у меня ТРМ-500, покупался он как раз для пид пергулирования, но в процессе эксплуатации понял, что нужно просто отключение при достижении определенной температуры 98-99 гр!
ТРМ500 не может сам сделать отключение при достижении определенной температуры.
Сначала , у меня ТРМ-500, покупался он как раз для пид пергулирования, но в процессе эксплуатации понял, что нужно просто отключение при достижении определенной температуры 98-99 гр!
ТРМ500 не может сам сделать отключение при достижении определенной температуры. Вот и весь сказ.
Какой посоветуете бюджетный контроллер?
Какой посоветуете бюджетный контроллер?
У ТРМ500 есть Реле 2 СИГ, которое штатно используется для сигнализации выхода температуры за установленные пределы. Если настроить его срабатывание при достижении температуры 98-99 градусов и поставить внешнее реле с парой контактов (1НО, 1НЗ), то твой вопрос легко решается. При срабатывании Реле 2 СИГ замкнется его контакт и включит внешнее реле. НО контакт внешнего реле продублирует НО контакт Реле 2 СИГ, а НЗ контакт внешнего реле отключит питание ТРМ500.
Можно использовать внешнее реле с одним переключающим контактом.