02.03.2016, 09:21
Возможно задам вопрос с очевидным ответом, но дело в нескольких днях на решение о закупке, и подержать в руках СПК207 уже не получится. Будет ли работать весь функционал программы написанной для ПЛК304 на СПК207? Ну с учётом разного количества портов разумеется.

arsenius
04.03.2016, 10:02
Господа специалисты! Со следующей недели начнутся закупки. Или СПК207 или ПЛК304+Weintek. Нужен ответ!

приборист
04.03.2016, 14:20
Я бы взял СПК207.

murdemon
04.03.2016, 21:42
И я бы взял СПК207 - это хорошая надежная техника. (проверенная годами)

Николаев Андрей
06.03.2016, 12:10
А я бы послушал более подробное описание задачи.
Тем более когда речь идет про много портов...

arsenius
06.03.2016, 22:34
Задача следующая. Шкаф управления насосом в поле. Контроллер посередине. По одному порту обмен данными с сервером через прозрачный канал организуемый средствами iRZ ATM2 232. Простой обмен данными с портом по самописному протоколу. По второму порту modbus-взаимодействие с панелью. По третьему работа с частотником, тоже по modbus. Архив рабочих параметров должен писаться на USB-флэшку, которую при необходимости можно изъять для анализа и вставить другую для дальнейшей работы.
На данный момент на ПЛК304 проблемы с необъяснимым отлетанием USB-флэшки после двух-трёх часов работы. В остальном контроллер устраивает. Плюс - могу запитать его от бесперебойника 12В. Второй плюс - если отлетит панель управления, контроллер спокойно продолжит работу, до замены панели. Панель нужна для просмотра динамики работы насоса по графикам тока в режиме онлайн и для параметрирования системы.
В сторону СПК склоняюсь из-за уменьшения конечной стоимости и отсутствии необходимости организации обмена данными между контроллером с отдельной панелью. И возможно отсутствия глюка с флэшкой.

Николаев Андрей
08.03.2016, 11:53