PDA

Просмотр полной версии : СПК как Modbus_TCP_Slave



ALEXSP
01.03.2016, 11:29
Как правильно привязывать переменные типа Real?

Евгений Кислов
01.03.2016, 12:05
Как правильно привязывать переменные типа Real?

В программе разбиваете REAL на два WORD - например, через Union (см. справку CODESYS). Привязываете два WORD в соотнесении переменных Modbus TCP slave.