Вход

Просмотр полной версии : HElp!! овен трм10



Moris
28.02.2016, 06:27
Всем добрый день. Имеем приточно-втяжную установку с двумя заслонками(Приток/Рекуперация), водяной насос, и трехходовой клапан подачи воды в калорифер. А так же установлены частотники митсубы на пк и на вытяжку по отдельности. Стоит 4 пускателя запаралеленых по парно. Овен управляет пускателями только при включении реле установленного в разрез. Управление двигателями идет с тумблера(т.е. овен не имеет никакого отношения к дв)

Вопросы сложились такие:
1. Не можем настроить ТРМ10 на корректную работу, т.е. на второй уровень программирования через раз заходит.
2. Вообще работоспособна ли данная система под управлением ТРМ10?

п.с. если данная система не работоспособна, какой Овен лучше поставить?
:confused::confused::confused:

Павел Братковский
28.02.2016, 09:34
п.с. если данная система не работоспособна, какой Овен лучше поставить?

на счет работоспособности не знаю, ставить бы посоветовал ПР200

Zimorodok
04.03.2016, 17:31
Каким процессом управляем? Подробнее.

Moris
04.03.2016, 21:47
открытие закрытие заслонок притока/рекуперации воздуха, водяного клапана и насоса. Еще двигателями приточной установки и вытяжки управлять должен

Moris
04.03.2016, 21:52
что есть ПР200?