PDA

Просмотр полной версии : ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.



Хитрый
26.02.2016, 10:27
Здравствуйте.

Только начал изучать приборы фирмы Овен. Опыт с ПР110 был удачный, несколько разных устройств на нем работает. С МВ110-8А тоже болемение разобрался, но не до конца...
Взял в руки ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ-4 написал на него сложную программу, но теперь не могу разобраться как подключить к нему датчики и ИТП-11.
Конкретно интересует как подключить два температурных датчика трех проводных, датчик уровня 2КОм и на выход И подключить ИТП-11.
Датчики я подключал к МВ110 и все нормально настроил и даже выводилась на скада систему.
Индикатор ИТП подключенный на прямую двумя проводами к выходу И на ПР114 даже не загорается.
Датчики ДТС тоже не видет... писал простейшие проги, чтоб проверить при разных условиях но толку ноль((

Прошу помощи!!!
Что я делаю не так? или что я не делаю???

С уважением
Иван

Алексей Геннадьевич
26.02.2016, 10:42
Здравствуйте.
Взял в руки ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ-4 написал на него сложную программу, но теперь не могу разобраться как подключить к нему датчики и ИТП-11.
Итп11 последовательно, согласно РЭ.


Конкретно интересует как подключить два температурных датчика трех проводных,
Обычное термосопротивление? - через нормирующий преобразователь.

датчик уровня 2КОм
Подробнее, что за датчик, тип.



Индикатор ИТП подключенный на прямую двумя проводами к выходу И на ПР114 даже не загорается.
Платина.:D Напряжение питания кто подавать будет?

Хитрый
26.02.2016, 11:12
Термодатчики ДТС035-РТ100.В3 разве ему нужен нормирующий? в модуле МВ110 нормально работал...

Датчик "уровня" - обычный резистор регулятор 2КОм.

maximov2009
26.02.2016, 11:21
ПР-114 воспринимает аналоговые сигналы только или напряжение 0-10В. Или токовый сигнал, если поставите гасящий резистор на вход. Так что Вам нужны или датчики с соответствующим выходом (например 4-20ма), или как посоветовали выше, используйте нормирующий преобразователь типа НПТ-1.
Для подключения индикатора Вам нужно в цепь последовательно с индикатором включить источник питания. Желательно использовать внешний БП, индикатор много потребляет (относительно). Источник ПР-114 рассчитан в основном на питание датчиков. А в самом ПР-114 на выходе стоит только транзистор, регулирующий ток от внешнего источника.
Да ещё Вам обязательно надо будет в программе настроить тип входов. Там увидите какие позволяет выбрать. Выхода настроены на заводе в соответствии с заказанными позициями. Насколько я знаю пока только у ПР200 можно подключать и другие типы датчиков.

Хитрый
26.02.2016, 11:33
Как подключить датчик уровня резистор 2КОм ?? тоже через нормирующий??
Разочаровался я в ПР114 ((

maximov2009
26.02.2016, 11:45
То есть сопротивление изменяется от 0 до 2кОм. Или как? Что за датчик такой, ни разу не встречал. Или вы просто как имитатор используете переменный резистор?
А ПР-114 занимает свою очень нужную нишу. Нужно шире, используйте ПР-200 и т.д. по возрастающей.
Не возлагайте чрезмерных надежд, не будите никогда разочарованы. И читайте документацию на изделие повнимательнее, тогда заранее будете знать возможности изделия.
С уважением.

Хитрый
26.02.2016, 11:49
да, это просто переменный резистор для своих задач... номинал не принципиален.
На ммодуле ввода он хорошо работал... а тут теперь хз как его правильно подключить...

Алексей Геннадьевич
26.02.2016, 11:50
Термодатчики ДТС035-РТ100.В3 разве ему нужен нормирующий?

Да, нужен. НПТ1 или НПТ2.

в модуле МВ110 нормально работал...
Документацию прочитать? не нужно.

Датчик "уровня" - обычный резистор регулятор 2КОм.
Подключайте как потенциометр.


Разочаровался я в ПР114 ((
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.

Хитрый
26.02.2016, 11:55
Можно поподробней про подключение? подскажите как правильно подключить. Буду очень благодарен.

Хитрый
26.02.2016, 11:59
Желательно еще схему как правильно подключить ИТП-11
Планирую его просто подключить на выход и с помощью него выводить нужные значения.
Только вот тоже еще не разобрался как привязать диапазон значений в с программы к выходу 4-20

Алексей Геннадьевич
26.02.2016, 12:17
Желательно еще схему как правильно подключить ИТП-11
Планирую его просто подключить на выход и с помощью него выводить нужные значения.
Последовательно, согласно РЭ. Блок питания на 24в обязателен!
22860

Только вот тоже еще не разобрался как привязать диапазон значений в с программы к выходу 4-20
RTFM.

Хитрый
26.02.2016, 12:19
Если я правильно понимаю, то датчик уровня 2КОм можно подключить так:
22862

Алексей Геннадьевич
26.02.2016, 12:20
Да .

Хитрый
26.02.2016, 12:22
Применительно моей задачи с ИТП-11 нагрузки в схеме не будет, правильно понимаю?

Хитрый
26.02.2016, 12:26
RTFM.

Вот тут я не понял, что Вы имели ввиду.

Алексей Геннадьевич
26.02.2016, 12:34
Применительно моей задачи с ИТП-11 нагрузки в схеме не будет, правильно понимаю?
!? что это вы такое делать собрались?
Может стоит изменить решение, пока не поздно?
Или уже всё купили?
Тогда добавочный резистор рассчитайте и поставьте ....

Вот тут я не понял, что Вы имели ввиду.
Руководство внимательно прочитать.

Хитрый
26.02.2016, 13:48
ИТП-11 в схеме просто для индикации, т.е. хочу выводить значение датчиков с разных входов по очереди, ни какого исполняющего механизма(нагрузки) кроме ИТП-11 на выходе не будет.
Как рассчитать резистор нагрузки? если он нужен...

п.с. обратной дороги нет.. первая партия пришла, вторая еще в пути... и это только начало))

Алексей Геннадьевич
26.02.2016, 13:56
ИТП-11 в схеме просто для индикации, т.е. хочу выводить значение датчиков с разных входов по очереди, ни какого исполняющего механизма(нагрузки) кроме ИТП-11 на выходе не будет.
Как рассчитать резистор нагрузки? если он нужен...
Рассчитывать так, чтобы при 20ма на управляющем элементе ПР114 выделялось не более 0,2вт. Минимальное падение напряжения на УЭ "И" ПР114 5-6в


п.с. обратной дороги нет.. первая партия пришла, вторая еще в пути... и это только начало))
Поинтересуюсь: чем руководствовались при выборе конфигурации?
Если у вас аналоговые датчики все на один диапазон измерения, то пойдёт, а если на разные...

Хитрый
26.02.2016, 14:07
Может подскажите какой именно номинал резистора поставить в связку БП - ПР114 - ИТП-11 - резистор.

Планировалось, что ПР114 заменит связку ПР110+ТРМ, добавятся датчики и улучшится алгоритм работы.

Алексей Геннадьевич
26.02.2016, 15:47
Может подскажите какой именно номинал резистора поставить в связку БП - ПР114 - ИТП-11 - резистор.

http://g.zeos.in/?q=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8 7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0% BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1 %82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B A%D0%B8